E
edv-tischler
- Beiträge
- 5
- Netztyp TT / PE - EDV Verkabelung - FI Problematik
- #1
als Neuer hier,
habe ich jetzt etliche Beiträge im Forum hier gelesen
was die verschiedenen Netztypen angeht
wenn ich das mit der hier verlegten Installation vergleiche, habe ich ein TT-Netz, mit FI´s und komplett seperatem PE, sprich der hat an keiner Stelle Verbindung zum N
ist das jetzt die optimale Lösung für eine Stromversorgung wenn man viele EDV Geräte inkl. drahtgebundener Vernetzung im Einsatz hat
ich habe einen Artikel gelesen, da wurde empfohlen an einer Stelle, vor den FI´s den PE mit N zu verbinden
was sagt das Forum dazu? bzw. VDE Vorschriften
auf das Thema bin ich gestoßen, weil ich in letzter Zeit gelegentlich Probleme mit einem FI´s habe, und den Verursacher bisher noch nicht gefunden habe
im Herbst habe ich die alten FI´s 500mA gegen 30mA getauscht, soweit alles ok, aber nach ein paar Wochen fliegt jetzt alle 1-3 Wochen einmal der FI
hatte den Backofen in Verdacht, der bekam einen neuen Heizstab, aber es war seitdem wieder
wenn das Problem auftritt scheint immer ein größere Last geschaltet zu werden
im Moment fällt mir dazu außer Iso-Problem nix ein
hab heute mal gemessen ob auf der Leitung PE Sammelschiene zum Potentialausgleichschiene ein Stromfluß festzustellen ist, laut meinem Zangenampmeter nein
wo kann man da mit der Fehlersuche ansetzen?
Meßgeräte ausleihen sollte kein Problem darstellen
vielen Dank
habe ich jetzt etliche Beiträge im Forum hier gelesen
was die verschiedenen Netztypen angeht
wenn ich das mit der hier verlegten Installation vergleiche, habe ich ein TT-Netz, mit FI´s und komplett seperatem PE, sprich der hat an keiner Stelle Verbindung zum N
ist das jetzt die optimale Lösung für eine Stromversorgung wenn man viele EDV Geräte inkl. drahtgebundener Vernetzung im Einsatz hat
ich habe einen Artikel gelesen, da wurde empfohlen an einer Stelle, vor den FI´s den PE mit N zu verbinden
was sagt das Forum dazu? bzw. VDE Vorschriften
auf das Thema bin ich gestoßen, weil ich in letzter Zeit gelegentlich Probleme mit einem FI´s habe, und den Verursacher bisher noch nicht gefunden habe
im Herbst habe ich die alten FI´s 500mA gegen 30mA getauscht, soweit alles ok, aber nach ein paar Wochen fliegt jetzt alle 1-3 Wochen einmal der FI
hatte den Backofen in Verdacht, der bekam einen neuen Heizstab, aber es war seitdem wieder
wenn das Problem auftritt scheint immer ein größere Last geschaltet zu werden
im Moment fällt mir dazu außer Iso-Problem nix ein
hab heute mal gemessen ob auf der Leitung PE Sammelschiene zum Potentialausgleichschiene ein Stromfluß festzustellen ist, laut meinem Zangenampmeter nein
wo kann man da mit der Fehlersuche ansetzen?
Meßgeräte ausleihen sollte kein Problem darstellen