Normwert Schutzleiter

Diskutiere Normwert Schutzleiter im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, kann mir einer sagen ob es laut Norm einen Widerstandswert für den Schutzleiter gibt? Hab in der Fachliteratur dazu leider nichts...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
R

redbull78

Beiträge
24
Hallo,

kann mir einer sagen ob es laut Norm einen Widerstandswert für den Schutzleiter gibt?
Hab in der Fachliteratur dazu leider nichts
gefunden.
 
Ich soll jetzt aber nach DIN VDE 0100-600 prüfen.
In der Norm find ich aber keine Werte.
 
http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/ ... rkbuch.htm

In den Merkbüchern sind u.a die Messungen , Werte usw beschrieben.
Falls du kein GM Gerät hast, bei Fluke usw. gibt es dies auch passen zum Gerät

MESSUNGEN
Durchgängigkeit der Schutzleiter,
der Verbindungen des Hauptpotentialausgleichs und des zusätzlichen
Potentialausgleichs
Ein Erproben / Messen der Durchgängigkeit der Schutzleiter,
der Verbindungen des Hauptpotentialausgleichs und des zusätzlichen
Potentialausgleichs muss durchgeführt werden.
Messspannung 4 ... 24 V, Messstrom > 200 mA, bei DC Polwender
erforderlich – in der PROFITEST MASTER-Serie integriert.
Grenzwerte
Grenzwerte sind nicht vorgegeben, Orientierung nach Tabelle F.4 aus
VDE 0100 Teil 600, Seite 47 (siehe Anhang – Seite 45).
Auszug aus dem GM Merkbuch

reinschauen lohnt somit

Mfg
 
Um welchen Schutzleiter geht es überhaupt?
Um den eines ortsveränderlichen Verbrauchers, oder um den in einer festen elektrischen Installation.

Grundsätzlich gilt, daß der Schutzleiter so niederohmig sein muß, daß bei einem Schluß die vorgeschaltete Sicherung in der richtigen Zeit auslöst und somit gefährliche Spannungen an berührbaren leitfähigen Teilen nicht bestehen bleiben.

In der VDE 0702 sind Grenzwerte für den Schutzleiterwiderstand bei der Wiederholungsprüfung angebeben.

Bis 16A Bemessungsstrom:
Für Leitungen bis 5m 0,3Ohm
für Längere Leitungen je 7,5m darf dieser um je 0,1Ohm ansteigen jedoch 1Ohm nicht überschreiten.
 