NYM in senkrechten Installationskanal verlegen

Diskutiere NYM in senkrechten Installationskanal verlegen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ist es zulässig 2 meter NYM in einem senkrecht angebrachten Kunststoff Installationskanal zu verlegen ohne im kanal eine...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
J

Jens2

Beiträge
26
  • NYM in senkrechten Installationskanal verlegen
  • #1
Hallo,

ist es zulässig 2 meter NYM in einem senkrecht angebrachten Kunststoff Installationskanal zu verlegen ohne im kanal eine Befestigungsmöglichkeit für das Kabel zu haben ? Das Kabel wäre also nur an beiden Enden (oben und unten) mit einer Kabelschelle befestigt.

Viele Grüße
Jens
 
  • NYM in senkrechten Installationskanal verlegen
  • #2
Hallo,

willst du jetzt Nym oder Kabel verlege? Ich wüsste nicht was dagegen spricht.

NYM = Leitung
NYY = Kabel

MFG MArcell
 
  • NYM in senkrechten Installationskanal verlegen
  • #3
Seit wann werden Leitungen im Leitungsführungskanal zusätzlich befestigt?
In einen Kabelkanal haben selbst Kabelbinder nix zu suchen.
 
  • NYM in senkrechten Installationskanal verlegen
  • #4
Hallo Marcell,

Danke für die Antwort. Ich habe Leitung gemeint. Mir ist nur nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dass die Leitung nur oben von 1 Kabelschelle (Clips) und unten von 1 - 2 gehalten wird.
Auf der anderen seite aber, wo sollte die im Installationsschacht lose Leitung hin, sie kann ja da nicht raus und oben und unten ist sie fest durch die Kabelschellen.
Deshalb hat mich interessiert ob dies so zulässig ist.

Viele Grüße und noch einen schönen Abend
Jens
 
  • NYM in senkrechten Installationskanal verlegen
  • #5
Hallo zusammen,

DIN VDE 0100-520 Befestigungsabstände
max. Befestigungsabstände bei leicht zugänglichen Kabeln und Leitungen.

Siehe Link PDF Seite 10
http://www.elektrogemeinschaft-halle.de ... -int-1.pdf

mfg sps
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: NYM in senkrechten Installationskanal verlegen

Ähnliche Themen

Querschnitte bei Drehstrom

Verlegung eine 5-adrigen Kabels mit 4mm2 f. Photovoltaik-Anlage

Kabel verlegen im Keller - Was beachten ?

Wago-Klemmen offen verlegen?

Fragen zur Installation eines Unterverteilers

Zurück
Oben