Problem mit Wechselschaltung

Diskutiere Problem mit Wechselschaltung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich habe im Treppenhaus eine Leuchte, die durch zwei Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Jetzt habe ich den einen Schalter gegen einen...

  1. zesa

    zesa

    Dabei seit:
    10.12.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe im Treppenhaus eine Leuchte, die durch zwei Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Jetzt habe ich den einen Schalter gegen einen neuen Gira Aus- und Wechselschalter ausgetauscht. Aber, er funktioniert nur, wenn die Leuchte mit dem ersten (alten) Schalter eingeschaltet ist.

    Ich habe verschiedene Kombinationen ausprobiert aber bis dato keine gefunden, die ich an beiden Schaltern das Ein- und Ausschalten ermöglicht.

    Kabel- und Schalterkonfiguration:
    Es gibt 2 Leitungen: eine rote, die Strom führt und eine schwarze, die keinen Strom führt.

    Ich habe bereits folgendes versucht:
    Rotes Kabel in den Phasenanschluss, das schwarze an beiden Ausgängen getestet. --> ohne Erfolg
    Schwarzes Kabel in den Phasenanschluss, das rote an beiden Ausgängen getestet --> ohne Erfolg

    So viele Möglichkeiten gibt's jetzt nicht mehr. Was mache ich falsch?

    Danke für jeden Hinweis.

    Hans Joachim Kaiser
     
  2. zesa

    zesa

    Dabei seit:
    10.12.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Habe die Lösung gefunden.

    ...habe ein Kabel übersehen, angeschlossen und ES GEHT. Schönes Wochenende an alle!
     
  3. #3 Hemapri, 10.12.2005
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.882
    Zustimmungen:
    7
    Dann ist nur ein korrespondierender Außenleiter durchverbunden.

    1. Keine Leitungen, sondern Adern. Die Leitung ist das Gebilde, wo die Adern drin sind.
    2. Zum "Strom führen" sind alle Adern da. Du meinst sicherlich, dass nur an einer Ader Spannung anliegt.
    3. Für eine Wechselschaltung bedarf es immer drei Adern, nämlich eines Außenleiters und zweier korrespondierender Außenleiter. Wo ist deine dritte Ader :?:

    Der ankommende Außenleiter kommt am ersten Wewchselschalter auf den Schaltereingang. Die Korrespondierenden auf den Abgang. Wer auf welchen, ist egal. Beim zweiten Schalter kommen die Korrespondierenden ebenfalls auf den Abgang, auf den Eingang der Außenleiter hin zum Verbraucher, sprich Leuchte.

    MfG
     
Thema:

Problem mit Wechselschaltung

Die Seite wird geladen...

Problem mit Wechselschaltung - Ähnliche Themen

  1. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.

    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  2. Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC

    Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC: Hallo Elektrikforum-Gemeinde, bei uns ist ein Eltako EUD61M-UC verbaut und daran sind 4 verschieden Lichtkreise mit jeweils mehreren...
  3. Wechselschaltung

    Wechselschaltung: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer Wechselschaltung. Mit dieser Schaltung kann ich das Licht in der Gartenhütte vom Haus aus...
  4. Problem Licht Spiegelschrank

    Problem Licht Spiegelschrank: Hallo, ich versuche derzeit, unsere Halogenlampen am Spiegelschrank zu wechseln. Das Auswechseln hat geklappt (mit neu bestellten Lämpchen). Nur...
  5. Problem mit Schutzleiter

    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden