G
GerdNutzinger
- Beiträge
- 9
Hallo zusammen,
als ich die Tage meine Warmwasseraufbereitung "verbessert" wollte hatte ich festgestellt das meine Umwälzpumpe für den Plattenwärmetauscher, ständig unter Spannung war. Jedoch der Strömungsschalter und Pumpe funktionierte wunderbar.
Ich veränderte die Verkabelung wie es das Bild zeigt.
Seitdem läuft die Pumpe ständig!
Wenn ich zwischen A und B messe und L noch nicht angeschlossen ist, ist kein Durchgang (kein Widerstand).
Wenn ich L anschließe an die Pumpe ist Durchgang und die Pumpe läuft ob wohl kein Wasser fließt durch den Strömungsschalter(geprüft an der Wasseruhr)
Auf A und B ist Spannung (240Volt), auch wenn die Pumpe nicht angeschlossen ist.
Nehme ich den Strömungsmessersensor vom Rohr schaltet der STS01DC ab und die Pumpe läuft nicht mehr.
Was muss ich machen das alles wieder GUT ist?
VIELEN DANK im Voraus !!!
http://abload.de/image.php?img=planrnz6w.jpg
als ich die Tage meine Warmwasseraufbereitung "verbessert" wollte hatte ich festgestellt das meine Umwälzpumpe für den Plattenwärmetauscher, ständig unter Spannung war. Jedoch der Strömungsschalter und Pumpe funktionierte wunderbar.
Ich veränderte die Verkabelung wie es das Bild zeigt.
Seitdem läuft die Pumpe ständig!
Wenn ich zwischen A und B messe und L noch nicht angeschlossen ist, ist kein Durchgang (kein Widerstand).
Wenn ich L anschließe an die Pumpe ist Durchgang und die Pumpe läuft ob wohl kein Wasser fließt durch den Strömungsschalter(geprüft an der Wasseruhr)
Auf A und B ist Spannung (240Volt), auch wenn die Pumpe nicht angeschlossen ist.
Nehme ich den Strömungsmessersensor vom Rohr schaltet der STS01DC ab und die Pumpe läuft nicht mehr.
Was muss ich machen das alles wieder GUT ist?
VIELEN DANK im Voraus !!!
http://abload.de/image.php?img=planrnz6w.jpg