B
bbourg
- Beiträge
- 34
Hallo zusammen,
ich habe eine PV-Anlage und ein vorhandenes Smarthome (Homematic IP CCU3/ioBroker, in dem habe ich die Daten zur etwaigen Schaltung, Überschuss usw. vorliegen).
Meine Herausforderung: Ich möchte den PV-Überschuss für einen Pahlem 9kW Durchlauferhitzer der Poolwassererwärmung nutzen und je nach Überschuss die Leistung kaskadenförmig in 3 Stufen 3kW, 6kW bzw. 9kW zuschalten.
Der Hersteller des Durchlauferhitzers schreibt mir hierzu:
Meine 1. Frage:
Kann ich nur bei der 230V Variante, oder auch bei der 400V-Variante (oberer Schaltplan) L1, L2, L3 mit je einem Schaltschütz ansteuern und die Leistung damit kaskadenförmig schalten?
Mir erschließt sich das nicht, weil ich doch für 400V immer 2 Phasen benötige?
Aus Gründen der Absicherung würde ich mich gern für die 400V-Variante entscheiden, sofern dies realisierbar ist.
Wobei ich ein 10mm² Kabel liegen habe, damit sollte auch die 230V Variante funktionieren.
Meine 2. Frage:
Wie hoch müssten die 3 Schaltschütz jeweils abgesichert sein?
Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ich mit diesem Beitrag keine Diskussion lostrete á la "Lass die Finger davon, such dir einen Elektriker". Das habe ich versucht, aber leider finde ich in meiner Umgebung keinen Elektriker, der mir hierbei helfen will bzw. kann. Die meisten wollen Komplettlösungen verkaufen oder lehnen ab, wenn ich sage, ich möchte dies mit Homematic/ioBroker schalten mit der Begründung: "kenn ich nicht, mach ich nicht". Oder aber haben leider kein Interesse an derartigen Kleinstaufträgen.
Dabei hat das Ganze mit dem Smarthome aber nichts zu tun, außer dass ich 3 Schaltschütz statt mit einem Schalter mit einem SmartHome Bauteil ansteuere (gedacht habe ich 3 Stk. HmIP-FSM16 für 3 Schaltschütz) - das ist dann aber mein Part.
Gern kann ich auch noch weitere Hintergründe geben, will den Text hier aber erstmal auf das Wesentliche beschränken.
Ich danke vorab vielmals für die Hilfe.
VG
Eric
ich habe eine PV-Anlage und ein vorhandenes Smarthome (Homematic IP CCU3/ioBroker, in dem habe ich die Daten zur etwaigen Schaltung, Überschuss usw. vorliegen).
Meine Herausforderung: Ich möchte den PV-Überschuss für einen Pahlem 9kW Durchlauferhitzer der Poolwassererwärmung nutzen und je nach Überschuss die Leistung kaskadenförmig in 3 Stufen 3kW, 6kW bzw. 9kW zuschalten.
Der Hersteller des Durchlauferhitzers schreibt mir hierzu:
Im Schaltbild erkennbar, das alle drei Widerstände á 3 KW über ein bauseits zu installierendes Schaltschütz zugeschaltet werden.
Es wäre jedoch möglich mit je einem Schütz für jeden Widerstand die Leistung Kaskadenförmig von 3, 6 bis 9 KW hochzufahren.
Die Ansteuerung der einzelnen Widerstände müsste jedoch bauseits, je nach zur Verfügung stehender Leistung, bauseits erfolgen.
Meine 1. Frage:
Kann ich nur bei der 230V Variante, oder auch bei der 400V-Variante (oberer Schaltplan) L1, L2, L3 mit je einem Schaltschütz ansteuern und die Leistung damit kaskadenförmig schalten?
Mir erschließt sich das nicht, weil ich doch für 400V immer 2 Phasen benötige?
Aus Gründen der Absicherung würde ich mich gern für die 400V-Variante entscheiden, sofern dies realisierbar ist.
Wobei ich ein 10mm² Kabel liegen habe, damit sollte auch die 230V Variante funktionieren.
Meine 2. Frage:
Wie hoch müssten die 3 Schaltschütz jeweils abgesichert sein?
Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ich mit diesem Beitrag keine Diskussion lostrete á la "Lass die Finger davon, such dir einen Elektriker". Das habe ich versucht, aber leider finde ich in meiner Umgebung keinen Elektriker, der mir hierbei helfen will bzw. kann. Die meisten wollen Komplettlösungen verkaufen oder lehnen ab, wenn ich sage, ich möchte dies mit Homematic/ioBroker schalten mit der Begründung: "kenn ich nicht, mach ich nicht". Oder aber haben leider kein Interesse an derartigen Kleinstaufträgen.
Dabei hat das Ganze mit dem Smarthome aber nichts zu tun, außer dass ich 3 Schaltschütz statt mit einem Schalter mit einem SmartHome Bauteil ansteuere (gedacht habe ich 3 Stk. HmIP-FSM16 für 3 Schaltschütz) - das ist dann aber mein Part.
Gern kann ich auch noch weitere Hintergründe geben, will den Text hier aber erstmal auf das Wesentliche beschränken.
Ich danke vorab vielmals für die Hilfe.
VG
Eric