Rätselsuchbild Fi1 zu Fi2 Mit Nullleiter

Diskutiere Rätselsuchbild Fi1 zu Fi2 Mit Nullleiter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hier ein kleines Ratespiel . Finde den Fehler ;-) UV im Altbau aufgebaut. Vierpoliger FI geht zum zweipoligen FI Am Bad hängt noch keine Last....

  1. #1 BjörnB., 03.11.2018
    BjörnB.

    BjörnB.

    Dabei seit:
    28.09.2018
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hier ein kleines Ratespiel .

    Finde den Fehler ;-)

    UV im Altbau aufgebaut.

    Vierpoliger FI geht zum zweipoligen FI

    Am Bad hängt noch keine Last.

    Sicherungsautomat fachmännisch angeschlossen.

    Schalte ich den zweiten FI ist kein Saft drauf , schalte ich den Sicherungsautomaten .

    Fliegen beide FI s raus.

    Spannungsversorgung Bad unten sowie Bad oben gehen vom FI ab sowie die Neutralleiter. Die nicht mit der N Schiene verbunden sind... neutral auf Nullleiter is nicht so gut , hab ich gehört.

    Wo ist der Fehler?

    Japs ..eine ausgebildete Fachkraft hat ihn aufgebaut.

    Bevor jemand meckert.

    Noch eine Nulleiter Schiene ist etwas naja...unpraktisch
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

  3. #2 Leprechaun, 03.11.2018
    Leprechaun

    Leprechaun

    Dabei seit:
    03.09.2015
    Beiträge:
    830
    Zustimmungen:
    135
    Und was gibts zu gewinnen? Oder hast Du noch gar keinen Preis ausgelobt?
    Und was soll da zu erkennen sein, auf dem miesen Foto?

    Fragen, Fragen, Fragen...Fragen über Fragen...

    Leprechaun
     
    patois gefällt das.
  4. #3 BjörnB., 03.11.2018
    BjörnB.

    BjörnB.

    Dabei seit:
    28.09.2018
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hmm ... alles an Alter Technik , die ich noch so finde xD alte Sicherungsautomaten, alte "Wagos" Museumsstücke.

    Lösung is glaub ich aber Simpel .
    Fi2 isn Lahmarsch und Fi1 denkt sich . .Mach hin , Oppa .
    Besseres Foto kommt aber .

    Ich mag den Fachmann gerne anmoppern , wenn er kommt ...klugscheissern wenn der Chef kommt halt
     
  5. #4 Octavian1977, 03.11.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.178
    Zustimmungen:
    782
    Erster Fehler : FI hinter FI das macht keinen Sinn, da nicht selektiv
    Zweiter Fehler: Es scheinen Am 4 poligen FI Brücken vom Ein auf den Ausgang zu gehen und damit diesen zu überbrücken.
    Dritter Fehler: Kasten viel zu voll
    Vierter Fehler der Neutralleiter geht über den 4 poligen FI und dann zum 2poligen FI die Phase des zweipoligen scheint aber am 4poligen FI vorbei zu gehen.

    Typisch 80er Jahre schöne dicke 16mm² Zuleitung aber verPENnt. 10mm² in 5 Adern hätte hier mehr geholfen
     
  6. #5 BjörnB., 03.11.2018
    BjörnB.

    BjörnB.

    Dabei seit:
    28.09.2018
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Lösung war im übrigen .

    Nulleiter...damits funktioniert muss die Spannungsversorgung Bad auch am restlichen Kreislauf durchverdrahtet werden :-D
     
  7. #6 BjörnB., 04.11.2018
    BjörnB.

    BjörnB.

    Dabei seit:
    28.09.2018
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Die Phase vom vier poligen geht zuerst auf eine BA16 Sicherung und dann auf den 2poligen FI
    Der FI funktioniert ,allerdings,sobald eine Last dran hängt,sprich die Sicherung eingeschaltet wird,fliegen bei Fi raus.

    geht der Neutralleiter zur N schiene und dann funktioniert es auch nicht..glaub,das liegt an den zwei Stromkreisläufen, also ist irgendwo der Wurm drin.
     
  8. #7 Octavian1977, 04.11.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.178
    Zustimmungen:
    782
    klar funktioniert der FI ist aber so sinnlos wie zwei Bremsen je Rad.
    Beide lösen gleichzeitig aus, egal aus welchem Grund.
    Wenn einer der Beiden zufällig mal schneller ist kann das auch der 4polige sein.
    Die Versorgung für den 2poligen FI ist vor dem Vierpoligen ab zu nehmen.
    Ansonsten Können die Probleme auch durchaus außerhalb des Kastens liegen was durch messungen einfach wäre nach zu prüfen.
     
Thema:

Rätselsuchbild Fi1 zu Fi2 Mit Nullleiter

Die Seite wird geladen...

Rätselsuchbild Fi1 zu Fi2 Mit Nullleiter - Ähnliche Themen

  1. Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?

    Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?: Hallo zusammen, ein Elektriker hat bei uns den Zähleranschlusskasten erweitert, da für eine PV-Anlage ein zweiter Zähler integriert werden...
  2. 2 Leuchten an 1 Nullleiter

    2 Leuchten an 1 Nullleiter: Hallo, folgende Frage: Ich habe im Wohnzimmer einen Doppelschalter und würde daher auch gern 2 Lampen aufhängen und getrennt schalten. Aus der...
  3. Wo muss der Nullleiter bei dieser Fassung angeschlossen werden?

    Wo muss der Nullleiter bei dieser Fassung angeschlossen werden?: Guten Tag, ich würde gerne eine Lampe in Betrieb nehmen und muss dafür die Fassung mit den entsprechenden Kabeln verbinden. Leider wurde der...
  4. Nullleiter erneut erden

    Nullleiter erneut erden: Hallo ich habe hier in Paraguay bei einer Hausinstallation folgendes Problem: Wenn ich die Spannung messe bekomme ich 214V, wenn ich aber die...
  5. Nullleiter und Schutzeiter fehlen

    Nullleiter und Schutzeiter fehlen: Hallo liebe Gemeinde, folgender Sachverhalt. Ich habe eine Wohnung erworben, bei der im Wohnzimmer 2 Lichtschalter sind. Der eine Schalter...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden