Hallo alle miteinander,
wir haben bei uns im Institut in den Versuchshallen Wandverteiler mit Doepke DFS 4R (Typ A?)RCD's
die uns ständig probleme machen.
1.Extruder: zeitweise wurden die RCD's abgeklemmt aber wieder in Betrieb genommen weil unsere Sicherheitsabteilung Panik gemacht hat, sie seien ja Vorschrift.
meistens beim abschalten der Anlage löst der FI aus.
Vermutlich dadurch, weil er Typ A entspricht und
der FU dafür verantwortlich ist.
soweit ich weiss ist in der DIN VDE 0100-410 vorgegeben, dass RCD im Innenraum nur bis 20A Vorschrift
und bei Anlagen sowieso schwer zu realisieren sind.
2.Kuka Roboterarm: beim Einschalten der Anlage
löst der FI sofort aus und man muss den Start erzwingen.(3-4 versuche)
ich konnte keinen Fehleram Schutzleiter finden.
2.1 Beim Lösen der Servobremsen löst der FI auch direkt aus.
zu meiner frage:
hat einer generell erfahrungen in diesen bereichen?
und gibt es RCD's die dafür geeignet sind z.b. Typ B?
oder Leistungsintensive RCD's? wenn ja welche?
danke im Voraus
Fabs
wir haben bei uns im Institut in den Versuchshallen Wandverteiler mit Doepke DFS 4R (Typ A?)RCD's
die uns ständig probleme machen.
1.Extruder: zeitweise wurden die RCD's abgeklemmt aber wieder in Betrieb genommen weil unsere Sicherheitsabteilung Panik gemacht hat, sie seien ja Vorschrift.
meistens beim abschalten der Anlage löst der FI aus.
Vermutlich dadurch, weil er Typ A entspricht und
der FU dafür verantwortlich ist.
soweit ich weiss ist in der DIN VDE 0100-410 vorgegeben, dass RCD im Innenraum nur bis 20A Vorschrift
und bei Anlagen sowieso schwer zu realisieren sind.
2.Kuka Roboterarm: beim Einschalten der Anlage
löst der FI sofort aus und man muss den Start erzwingen.(3-4 versuche)
ich konnte keinen Fehleram Schutzleiter finden.
2.1 Beim Lösen der Servobremsen löst der FI auch direkt aus.
zu meiner frage:
hat einer generell erfahrungen in diesen bereichen?
und gibt es RCD's die dafür geeignet sind z.b. Typ B?
oder Leistungsintensive RCD's? wenn ja welche?
danke im Voraus
Fabs