Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros

Diskutiere Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen möchte gerne für einen Sauna-Ruhebereich eine Lüftersteuerung basteln. Und zwar sollte sie unter 22° mit 80v laufen, über 22°...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

mrright

Beiträge
9
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #1
Hallo zusammen möchte gerne für einen Sauna-Ruhebereich eine Lüftersteuerung basteln.

Und zwar sollte sie unter 22° mit 80v laufen, über 22° mit 105v und ab ca. 26° 230v, und ab 60% RLF unabhängig der temp. 230v.

Vorgestellt habe ich mir das so:


habe ich das so richtig geplant?

https://s16.postimg.org/m8r32zmtd/1_Unbenannt.png

So Bild ist geändert, habe die Funktion auf anhieb nicht gefunden, Asche auf mein haupt
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #2
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #3
Hallo,

erstmal sieht der Steuerstromkreis nicht verkehrt aus.

Ohne Pläne von den einzelnen Bauteiln, können wir aber auch nur deinen Plan beurteilen und zu den Anschlüssen der Geräte nicht viel bis gar nichts sagen.

Grüße
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #4
Ja, sollte so funktionieren. Evtl. müssen die Anschlüsse an den beiden T-Wechslern noch gedreht werden. Ich habe kein Anschlussplan von dem Thermostat gefunden. An dem Thermostat ist aber sicher noch für die korrekte Funktion ein 'N' erforderlich.
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #6
werner_1 schrieb:
Ja, sollte so funktionieren. Evtl. müssen die Anschlüsse an den beiden T-Wechslern noch gedreht werden. Ich habe kein Anschlussplan von dem Thermostat gefunden. An dem Thermostat ist aber sicher noch für die korrekte Funktion ein 'N' erforderlich.

Hab es nun mal so laufen lassen, du hättest recht der Wechsler des imit ist falsch angeschlossen, aber dieser hat nur 3 klemmen und keinen "n" Anschluss.
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #7
Dann ist es also ein reiner Grenzwertschalter mit recht großer Hysterese. Raumthermostate mit "Rückführung" oder Regelfunktion arbeiten genauer.
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #8
Es muss ja nur ungefähr funktionieren 2-3° Abweichung spielen da keine große Rolle. Danke für die Hilfe
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #9
Habe nun bemerkt dass das Thermostat des Eberle nicht schaltet, habe ich irgendwo einen fehler eingebaut das dieser evtl. ignoriert wird? oder es kann sein das es kaputt ist (in der bucht gekauft).
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #10
Nein das Eberle ist völlig in Ordnung nur Deine Beschaltung ist Falsch! Die Kontakte 6 und 7 arbeiten abhängig von der Luftfeuchtigkeit ! Die Kontakte 2 und 3 arbeiten abhängig von der Temperatur. Unter der eingestellten Temperatur werden die 230V von Klemme 1 oder 5 auf die Klemme 2 geschaltet ( Heizen) über der eingestellten Temperatur schaltet der Wechsler da drin 1oder 5 auf 2 ! (Kühlen) Um diese beiden Kontakte verwenden zu können brauchst du also schon mal 2 Relais um 80 V oder 105 V auf den Lüfter zu schalten!
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #11
Aha ! :shock: , was für ein Relais nehm ich da am besten und wie binde ich das nun in meine aktuelle Schaltung mit ein? Könntest du mir da helfen ?
Gruß
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #13
Wow, tausend dank, also benötige ich 3 relais?

Mit welchem Programm hast du das gezeichnet? Kann damit auch simulieren?
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #14
Mit den 3 Relais funktioniert es garantiert . Auch dein Trafo ist dann gegen versehentliches Kurzschließen von einzelnen Abgriffen geschützt, deshalb das Relais K3 und da das Eberle eben nur 230V schalten kann sind K2 und K1 erforderlich!
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #16
Die Schaltung ist mit Splan7 von Abacom gezeichnet und simulieren kannst du damit nicht. Warum nimmst du nicht Finder Relais mit Sockel die gibt es mit einem Wechsler bis hin zu Relais mit 4 Wechslern! ZB 3 Stück https://www.reichelt.de/Koppelrelais/FI ... ICLE=36510
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #17
Nur was kommt nun auf welche Klemme , bräuchte n Schaltbild für "doofe" :)
 
  • Schaltung Lüfter per Stufentrafo und 2 Thermostaten + Hygros
  • #18
:arrow:

Wenn du ein einfaches Simulationsprogramm suchst,

dann solltest du dir das Programm YENKA aus dem Internet herunterladen.

.
 