Hey Leute,
Nehmen wir mal an, wir haben ein Leitungsschutzsschalter der Charakteristik K
dann ist Ia = 14*16A = 224A
wenn ich nun den Schleifenwiderstand messen möchte, also mit einem schutzmaßnahmenprüfgerät dann an L1-PE muss dieser doch kleiner sein als
Uo / Ia = 230V / 224 A = 1,02Ohm
Wenn ich nun 0,7Ohm messe, dann ist dieser Wert doch nicht in Ordnung bei Charakteristik K. Dieser müsste doch so ziemlich gegen 0 werden <0,01Ohm oder?
Bei Charakteristik B würden 0,7Ohm aber richtig sein, stimmt das?