Tag euch,
bei älteren Anlagen stößt man immer wieder auf Zuleitungen zu UVs, die nicht den heutigen Standards entsprechen.
Statt 10mm² liegt oft nur 6mm² oder sogar nur 4mm². Nicht immer ist es wirtschaftlich und wirklich nötig (vom Leistungsbedarf), die Leitung zu erneuern.
Beispielhafte Situation:
-SLS 35A
- Zuleitung UV Bestand 6mm², ca. 18m
Ich hätte mit 25A Neozed vorgesichert und danach üblich mit FI und LSS verdrahtet.
Allerdings ist hier die Selektivität grenzwertig gegeben bzw. mehr Glückssache.
Vorschlag üblicher Berechnungsprogramme: Vorsichern mit LSS und auf die Selektivität komplett pfeifen.
Wie seht ihr das?