Schönen guten Tag,
bei mir wurde vor 2 Wochen eine Wärmepumpe installiert, Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6.
Außengerät wurde mit 5x6mm2 angeschlossen, Leitungslänge ca. 25m bis in die UV.
Abgesichert wurde das Außengerät mit einem FI Typ F (Hager CDF 640D, 40 A / 0,03A) und danach ein 3er Sicherungsblock B16.
Das Innengerät mit der Heizpatrone (4,5kW) wurde mit 5x2,5mm2 angeschlossen, Leitungslänge ca. 15m, abgesichert mit 3x B16.
Für die Steuerspannungen habe ich nochmal separat eine 3x1,5mm2 Leitung gelegt, 15m, abgesichert mit 1x B16
Hier mal das Typenschild des Außengeräts:
Erreiche jetzt den Heizungsbauer nicht, habe ich vielleicht bei Auswahl der Absicherung bzw. der Leitungen einen Fehler gemacht?
Der FI vom Außengerät bleibt drin, funktioniert aber wenn man ihn testet, aber die 3 B16 Sicherungen fliegen sofort wieder raus wenn man sie rein macht.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Grüße
Sonny
bei mir wurde vor 2 Wochen eine Wärmepumpe installiert, Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6.
Außengerät wurde mit 5x6mm2 angeschlossen, Leitungslänge ca. 25m bis in die UV.
Abgesichert wurde das Außengerät mit einem FI Typ F (Hager CDF 640D, 40 A / 0,03A) und danach ein 3er Sicherungsblock B16.
Das Innengerät mit der Heizpatrone (4,5kW) wurde mit 5x2,5mm2 angeschlossen, Leitungslänge ca. 15m, abgesichert mit 3x B16.
Für die Steuerspannungen habe ich nochmal separat eine 3x1,5mm2 Leitung gelegt, 15m, abgesichert mit 1x B16
Hier mal das Typenschild des Außengeräts:
Erreiche jetzt den Heizungsbauer nicht, habe ich vielleicht bei Auswahl der Absicherung bzw. der Leitungen einen Fehler gemacht?
Der FI vom Außengerät bleibt drin, funktioniert aber wenn man ihn testet, aber die 3 B16 Sicherungen fliegen sofort wieder raus wenn man sie rein macht.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Grüße
Sonny