Hallo liebe Foren Gemeinde,
Ich musste mich gerade anmelden da ich von mehreren Aussagen unterschiedliche Meinungen erhalten habe.
Es geht um folgendes Thema ich habe einen Kompressor an meine Steckdose angeschlossen, wenn der Kompressor an läuft schmeiß es die B16 Sicherung raus.
Wenn ich während des angeschlossenen und aktivierten Kompressors die Sicherung B16 Reindrücke läuft der Kompressor problemlos an.
Nur dass ich jedesmal zum Sicherungsautomaten laufen muss um den Kompressor zu befüllen macht natürlich keinen Sinn.
Daher habe ich mit einem gelernten Elektriker darüber gesprochen und er sagte mir ich soll einfach eine C16 Sicherung verbauen und dann ist das Problem behoben.
Das habe ich natürlich auch gemacht und tatsächlich das Problem war behoben.
Nun sprach ich mit einem Bekannten der ebenfalls mal Elektriker gelernt hat und aktuell auch Betriebselektriker ist und er sagte dass das die falsche Entscheidung war da eine C16 Sicherung bei einer eineinhalb Quadrat Verkabelung nicht in Ordnung ist da mindestens zweieinhalb Quadrat verbaut werden müssen.
Könnt ihr mir bitte eure Meinung dazu sagen was das Richtige wäre und ob wenn die c16 Sicherung ist nicht in Ordnung ist es eine andere Sicherungs Alternative gibt oder ich eventuell die Verkabelung auf zweieinhalb Quadrat ändern müsste passen in einem Riesenaufwand zu bewältigen wäre.
Ich freue mich über eure Antworten bedanke mich schon im voraus Gruß Andi
Ich musste mich gerade anmelden da ich von mehreren Aussagen unterschiedliche Meinungen erhalten habe.
Es geht um folgendes Thema ich habe einen Kompressor an meine Steckdose angeschlossen, wenn der Kompressor an läuft schmeiß es die B16 Sicherung raus.
Wenn ich während des angeschlossenen und aktivierten Kompressors die Sicherung B16 Reindrücke läuft der Kompressor problemlos an.
Nur dass ich jedesmal zum Sicherungsautomaten laufen muss um den Kompressor zu befüllen macht natürlich keinen Sinn.
Daher habe ich mit einem gelernten Elektriker darüber gesprochen und er sagte mir ich soll einfach eine C16 Sicherung verbauen und dann ist das Problem behoben.
Das habe ich natürlich auch gemacht und tatsächlich das Problem war behoben.
Nun sprach ich mit einem Bekannten der ebenfalls mal Elektriker gelernt hat und aktuell auch Betriebselektriker ist und er sagte dass das die falsche Entscheidung war da eine C16 Sicherung bei einer eineinhalb Quadrat Verkabelung nicht in Ordnung ist da mindestens zweieinhalb Quadrat verbaut werden müssen.
Könnt ihr mir bitte eure Meinung dazu sagen was das Richtige wäre und ob wenn die c16 Sicherung ist nicht in Ordnung ist es eine andere Sicherungs Alternative gibt oder ich eventuell die Verkabelung auf zweieinhalb Quadrat ändern müsste passen in einem Riesenaufwand zu bewältigen wäre.
Ich freue mich über eure Antworten bedanke mich schon im voraus Gruß Andi