was erwartet ihr in so einem Heizungskessel? ein 5kW Gebläse?
Normalerweise haben die größten Motore in so einer Heizung vielleicht 300...500 Watt zum Fördern des Brennmaterials. Daneben ein paar Umwälzpumpen mit 50W, Gebläse für Primär- und Sekundärluftzuführung ca. je 100W. Heißluftgebläse zum Anzünden etwa 1500W Heizleistung.
Falls ein 500W Motor verbaut wäre, könnte man von etwa 18A Einschaltstromstoß ausgehen? Müsste dann zu heftig sein für den kleinen Moppel?
In der Regel sagt man, dass die Moppelleistung etwa 6 mal größer sein soll, als die Leistung des zu versorgenden Motors.
diese Moppel sind nicht zum Netzeinspeisen ins Hausnetz als Ersatzversorgung geeignet.
Da gebe ich dir recht! Aber in der Praxis werden bei den meisten Notstromeinspeisungen solch "ungeeignete" Generatoren verwendet.
Wichtig ist, dass dabei einige Grundsätze beachtet werden: 30mA RCD für alles notstromberechtigte, eigene geeignete Erdung am Gebäude, richtige Behandlung der N-PE - Verbindungen im Generator bzw. an der Einspeisestelle, vorschriftsmäßiger Notstromumschalter...
Wenn der Moppel nicht ins Hausnetz einspeisen soll, sondern über "fliegende" Verlängerungen alle Verbraucher angesteckt werden sollen, muss in jedem einzelnen Abgang zu den Geräten ein eigener RCD 30mA sitzen. Oder im Moppel sitzt eine brauchbare Iso-Überwachung.
Es besteht immer die Gefahr, dass empfindliche Elektronik durch unstabile Spannungsverhältnisse bei Zu- und Wegschalten großer Verbraucher beschädigt werden kann. Deshalb für solche Fälle u.U. Invertergeneratoren besser geeignet.