Tankstelle mit Reifenmontage; feuergefährdete Betriebsstätte

Diskutiere Tankstelle mit Reifenmontage; feuergefährdete Betriebsstätte im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wer kann mir helfen ? 1. Stellt eine Reifenmontierhalle neben einer Tankstelle (auf dem Tankstellengelände) eine feuergefährdete Betriebsstätte...

  1. EI

    EI

    Dabei seit:
    18.10.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Wer kann mir helfen ?
    1. Stellt eine Reifenmontierhalle neben einer Tankstelle (auf dem Tankstellengelände) eine feuergefährdete Betriebsstätte dar ?
    2. Wenn ja, was muss bei der Leitungsverlegung für die Anschlüsse der Leuchtstofflampen, der Hebebühne, der Montiermaschine und der Auswuchtmaschine beachtet werden ?
    Danke!
    EI
     
  2. Anzeige

  3. #2 Fachmann, 18.10.2006
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    deine Angaben sind doch etwas ungenau. Für Gefährdungsbeurteilung benötigt man wenigstens eine Skizze und konkrete Abmessungen. Eine Aussage „auf dem gleichen Gelände“ nützt nicht viel, das Gelände kann ja 1 km² groß sein.

    Gruß Fachmann
     
  4. EI

    EI

    Dabei seit:
    18.10.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Fachmann,
    es handelt sich um eine kleine "Dorf-Tankstelle".
    Von der Zapfsäule bis zum Kassenraum werden es 12m sein und zur Montierhalle etwa 15m.
    Aber stellt nicht auch der Reifenmontierraum selbst eine feuergefährdete Arbeitsstätte dar, wenn dort neben 10 Reifen auch noch kleine Mengen Fette und Öle gelagert werden? Die VdS-Richtlinien liegen mir z.Z. leider nicht vor.
    Wie muss die DIN VDE 0100,Teil..? für feuergefährdete Räume umgesetzt werden ? Hier interessiert mich besonders die Isolationsüberwachung.
    Gruß
    EI
     
  5. EI

    EI

    Dabei seit:
    18.10.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo weitere Fachmänner,
    wie muss die DIN VDE 0100 Teil (was weiß ich) für feuergefährdete Räume umgesetzt werden? :?:
    - Leitungsverlegung
    - Leuchtstofflampen
    - etc.
    Wer hat Praxiserfahrung? :?:
     
  6. Dusol

    Dusol

    Dabei seit:
    27.09.2006
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    Anzuwenden ist die DIN VDE 0100 Teil 482 in ihrer
    gültigen Fassung.
    Außerdem VDS-Richtlinie 2033 in ihrer gültigen Fassung.

    Schau dir mal den Beitrag in Installationen von
    Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis/ Seite 2

    von Edi an.


    Gruß
    Duspol :)
     
  7. Dusol

    Dusol

    Dabei seit:
    27.09.2006
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
     
  8. #7 tomcat1968., 21.10.2006
    tomcat1968.

    tomcat1968.

    Dabei seit:
    12.11.2005
    Beiträge:
    230
    Zustimmungen:
    0
    Um die Zapfsäule brauchst du dir keine Gedanken machen, der EX-Bereich bei den Dingern liegt bei ....ich meine...30cm um das Gehäuse (wo die Pumpe drin sitzt) herum.
    Deshalb sind auch die Anzeigen (Liter, Euro, usw.) und die Anzeigenbeleuchtung nicht in EX Ausführung gebaut.

    Gruß
    Thomas©
     
Thema:

Tankstelle mit Reifenmontage; feuergefährdete Betriebsstätte

Die Seite wird geladen...

Tankstelle mit Reifenmontage; feuergefährdete Betriebsstätte - Ähnliche Themen

  1. Garage = feuergefährdeter bereich?

    Garage = feuergefährdeter bereich?: Hi! kleine frage. in meiner meisterprüfung soll ich eine zuleitung DURCH eine garage verlegen. laut aufgabenstellung sollte diese leitung nur...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden