H
HansPaulner
- Beiträge
- 10
Hallo Forum,
gerade angemeldet und schon die erste Frage.
Kurz zu mir: Anfang 30, vor 2 Jahren ein 100 Jahre altes Haus gekauft, welches Anfang 90 schon einmal saniert wurde. Und immer wieder neue Fragen aufwirft.
Die Elektrik im Haus hat der Vorbesitzer um 1990 komplett neu gemacht: Heute hab ich mir das mal etwas näher angeschaut und mir sind (für mein Wissen)
unstimmigkeiten aufgefallen.
Im HAK wird PEN zu PE und N aufgeteilt, so sieht es zumindest für mich auch im Zählerschrank aus. Jetzt sind aber die Zuleitungen zu den UV in EG, 1 OG. und 2 OG. nur 4-Adrig ausgeführt, also wurde aus PE und N wieder PEN. Das ist meines Wissens nach ja schon nicht erlaubt. Alle anderen Leitungen im Haus sind natürlich mit PE und N, in den UV sind die Klemmleisten von PE und N auch gebrückt.
Das bringt mich zu meiner ersten Frage: Wie "schlimm" ist das wirklich? Leitungsquerschnitt ist jeweils min. 10mm2.
Ändern kann ich es leider nicht, das Haus istz so weit fertig und ich habe nicht vor die Wände auf zu stemmen um 5 Adrige Kabel zu verlegen.
2. Frage, kann ich trotzdem RCDs verbauen? So wollte ich vorgehen: Der kommenden PEN geht auf die PE-Schiene, von dort auf den(die) RCDs eingangsseitig, von dort ausgangsseitig auf die N-Schiene(n), PEN-Brücke wird entfernt
Vielen Dank im Vorraus
Hans
gerade angemeldet und schon die erste Frage.
Kurz zu mir: Anfang 30, vor 2 Jahren ein 100 Jahre altes Haus gekauft, welches Anfang 90 schon einmal saniert wurde. Und immer wieder neue Fragen aufwirft.
Die Elektrik im Haus hat der Vorbesitzer um 1990 komplett neu gemacht: Heute hab ich mir das mal etwas näher angeschaut und mir sind (für mein Wissen)
unstimmigkeiten aufgefallen.
Im HAK wird PEN zu PE und N aufgeteilt, so sieht es zumindest für mich auch im Zählerschrank aus. Jetzt sind aber die Zuleitungen zu den UV in EG, 1 OG. und 2 OG. nur 4-Adrig ausgeführt, also wurde aus PE und N wieder PEN. Das ist meines Wissens nach ja schon nicht erlaubt. Alle anderen Leitungen im Haus sind natürlich mit PE und N, in den UV sind die Klemmleisten von PE und N auch gebrückt.
Das bringt mich zu meiner ersten Frage: Wie "schlimm" ist das wirklich? Leitungsquerschnitt ist jeweils min. 10mm2.
Ändern kann ich es leider nicht, das Haus istz so weit fertig und ich habe nicht vor die Wände auf zu stemmen um 5 Adrige Kabel zu verlegen.
2. Frage, kann ich trotzdem RCDs verbauen? So wollte ich vorgehen: Der kommenden PEN geht auf die PE-Schiene, von dort auf den(die) RCDs eingangsseitig, von dort ausgangsseitig auf die N-Schiene(n), PEN-Brücke wird entfernt
Vielen Dank im Vorraus
Hans