Bei einem IT-Netz ist kein aktiver Leiter geerdet also weder L1 noch L2 noch L3 noch N !
Erst beim ersten Fehler entsteht ein Erdschluss. Also eine Verbindung zwischen einem L und der Erde oder zwischen dem N und der Erde. Es kann aber kein Fehlerstrom über die Erde fließen. Erst beim 2 Ten Fehler kann ein Fehlerstrom über die Erde fließen.
Deshalb ist der " PE" nur ein Potentialausgleichsleiter (PA) im ungestörtem Betrieb. Beim ersten Fehler wird aus dem PA ein PE !
Siehe : Netzformen zur Stromversorgung - ein Vergleich - Bender