Der Standort ist durchaus wichtig denn in Italien dürften die 4500A Teile innerhalb deren Netze zulässig und vermutlich auch ausreichend sein.
Der Typ AC ist dort an sich zwar zulässig, aber das ändert nichts daran, daß er auch dort nicht in der Lage ist ausreichend zu schützen.
Der Typ AC funktioniert nicht richitg bei allen Fehlern die von Geräten ausgehen die keine reinen Sinusfehlerströme erzeugen.
Das ist aufgrund der Elektronik eben heute fast alles.
Da Du hier aufgrund Deiner Probleme ohnehin Kurzzeitverzögerte benötigst tausche die gleich gegen Typ A Kurzzeitverzögerte aus.
Der Typ AC ist dort an sich zwar zulässig, aber das ändert nichts daran, daß er auch dort nicht in der Lage ist ausreichend zu schützen.
Der Typ AC funktioniert nicht richitg bei allen Fehlern die von Geräten ausgehen die keine reinen Sinusfehlerströme erzeugen.
Das ist aufgrund der Elektronik eben heute fast alles.
Da Du hier aufgrund Deiner Probleme ohnehin Kurzzeitverzögerte benötigst tausche die gleich gegen Typ A Kurzzeitverzögerte aus.