Hallo,

ich würde gerne eine UV in die Garage bauen (Leitungslänge HV-Garage 7m, Verlegeart B1, bzw C)
In der HV ist ein SLS 63A, dann für jeden UV-Abgang (EG, OG) ein Neozed 35A verbaut.
Ich würde jetzt gerne einen zusätzlichen Neozed in die HV bauen, dann mit 5*10mm2 in die UV-Garage und dort einen FI 40A, dann B16 anklemmen.
Reicht ein Neozed in der HV aus, oder brauch in noch was in der UV vorm FI ?
Ist hier Selektivität gegeben (Also SLS63A, Neozed35A, FI40A, B16 )?
Könnt Ihr mir erklären, wie ich den Querschnitt berechne (auf Grundlage welcher Vorschriften, also Spannungsfall, Abschaltbedingung) ???

Vielen Dank für Eure Tipps,
Gruß,
Peter
 
peterH schrieb:
Reicht ein Neozed in der HV aus,

Ja.

oder brauch in noch was in der UV vorm FI ?

Nein.

Ist hier Selektivität gegeben (Also SLS63A, Neozed35A, FI40A, B16 )?

Ja.

Könnt Ihr mir erklären, wie ich den Querschnitt berechne (auf Grundlage welcher Vorschriften, also Spannungsfall, Abschaltbedingung) ???

Klar, aber 10mm² bei 35A und 7m Leitungslänge geht in Ordnung.
Für die Strombelastbarkeit gibt es Tabellen. Den Spannungsfall kannst du bei 7m vernachlässigen. Grundsätzlich geht es so:

<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixon\Delta U = ( 1,73 * l * I * cos\phi) / ( 56 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixon\Delta U = ( 1,73 * l * I * cos\phi) / ( 56 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>

Diese Formel gilt für Drehstrom. Bei Wechselstrom nimmt man statt 1,73 den Faktor 2.
Die Leitfähigkeit ist abhängig vom Kupfermaterial und wird vom Hersteller angegeben (ca. 52-58m/Ohm*mm²). Meist rechnet man mit dem Wert 56.
Den Leistungsfaktor cos Phi auf Maximalwert 1 setzen.
l=Länge
I=Nennstromstärke der Überstrom-Schutzeinrichtung
A=Querschnitt des Leiters

So erhält man den Spannungsfall. Jetzt noch ausrechnen, wieviel Prozent das von 400V sind. Der Spannungsfall darf höchstens 3% betragen.

MfG
 