UV in der Garage

Diskutiere UV in der Garage im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich würde gerne eine UV in die Garage bauen (Leitungslänge HV-Garage 7m, Verlegeart B1, bzw C) In der HV ist ein SLS 63A, dann für...

  1. peterH

    peterH

    Dabei seit:
    28.07.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich würde gerne eine UV in die Garage bauen (Leitungslänge HV-Garage 7m, Verlegeart B1, bzw C)
    In der HV ist ein SLS 63A, dann für jeden UV-Abgang (EG, OG) ein Neozed 35A verbaut.
    Ich würde jetzt gerne einen zusätzlichen Neozed in die HV bauen, dann mit 5*10mm2 in die UV-Garage und dort einen FI 40A, dann B16 anklemmen.
    Reicht ein Neozed in der HV aus, oder brauch in noch was in der UV vorm FI ?
    Ist hier Selektivität gegeben (Also SLS63A, Neozed35A, FI40A, B16 )?
    Könnt Ihr mir erklären, wie ich den Querschnitt berechne (auf Grundlage welcher Vorschriften, also Spannungsfall, Abschaltbedingung) ???

    Vielen Dank für Eure Tipps,
    Gruß,
    Peter
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: UV in der Garage. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Hemapri, 11.04.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.881
    Zustimmungen:
    7
    Ja.

    Nein.

    Ja.

    Klar, aber 10mm² bei 35A und 7m Leitungslänge geht in Ordnung.
    Für die Strombelastbarkeit gibt es Tabellen. Den Spannungsfall kannst du bei 7m vernachlässigen. Grundsätzlich geht es so:

    <form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixon\Delta U = ( 1,73 * l * I * cos\phi) / ( 56 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixon\Delta U = ( 1,73 * l * I * cos\phi) / ( 56 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>

    Diese Formel gilt für Drehstrom. Bei Wechselstrom nimmt man statt 1,73 den Faktor 2.
    Die Leitfähigkeit ist abhängig vom Kupfermaterial und wird vom Hersteller angegeben (ca. 52-58m/Ohm*mm²). Meist rechnet man mit dem Wert 56.
    Den Leistungsfaktor cos Phi auf Maximalwert 1 setzen.
    l=Länge
    I=Nennstromstärke der Überstrom-Schutzeinrichtung
    A=Querschnitt des Leiters

    So erhält man den Spannungsfall. Jetzt noch ausrechnen, wieviel Prozent das von 400V sind. Der Spannungsfall darf höchstens 3% betragen.

    MfG
     
  4. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    318
    Zustimmungen:
    0
    Datt nenn ich ne vernünftige komplette Antwort! :D
     
Thema:

UV in der Garage

Die Seite wird geladen...

UV in der Garage - Ähnliche Themen

  1. So möglich Garagen

    So möglich Garagen: Hallo zusammen, Wir (drei Nachbarn) wollen unsere Garagen unter Spannung setzten. Es sind Reihengaragen von denen nur eine eine Zuleitung hat....
  2. Altbau / Anbau Garage alter und neuer Potenzialausgleich

    Altbau / Anbau Garage alter und neuer Potenzialausgleich: Hallo zusammen, Unser Haus 1980 hat im Keller einen Potenzialausgleich, zumindest kommt aus dem Betonboden eine Anschlußfahne herraus, von der...
  3. Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV

    Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV: Moin, im Rahmen unserer Gebäudesanierung wird auch die Elektrik komplett erneuert. Hierfür haben wir einen 1-Mann Elektromeisterbetrieb, mit dem...
  4. Garagen Tor mit 230v ac Taster ansteuern

    Garagen Tor mit 230v ac Taster ansteuern: Ich habe folgendes Problem ich habe ein 230 V Taster von dem ein Kabel in einer Abzweigdose in Nähe vom Motor vorbereitet wurde mit 3x1,5mm2...
  5. FI in UV bei TNC?

    FI in UV bei TNC?: Hallo liebes Forum, ich steige hier mit eine Frage ein. In einer UV gibt es eine 4adrige Zuleitung (~4mm^2). Die UV möchte ich mit einem FI...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden