UV in der Garage

Diskutiere UV in der Garage im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich würde gerne eine UV in die Garage bauen (Leitungslänge HV-Garage 7m, Verlegeart B1, bzw C) In der HV ist ein SLS 63A, dann für...

  1. peterH

    peterH

    Dabei seit:
    28.07.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich würde gerne eine UV in die Garage bauen (Leitungslänge HV-Garage 7m, Verlegeart B1, bzw C)
    In der HV ist ein SLS 63A, dann für jeden UV-Abgang (EG, OG) ein Neozed 35A verbaut.
    Ich würde jetzt gerne einen zusätzlichen Neozed in die HV bauen, dann mit 5*10mm2 in die UV-Garage und dort einen FI 40A, dann B16 anklemmen.
    Reicht ein Neozed in der HV aus, oder brauch in noch was in der UV vorm FI ?
    Ist hier Selektivität gegeben (Also SLS63A, Neozed35A, FI40A, B16 )?
    Könnt Ihr mir erklären, wie ich den Querschnitt berechne (auf Grundlage welcher Vorschriften, also Spannungsfall, Abschaltbedingung) ???

    Vielen Dank für Eure Tipps,
    Gruß,
    Peter
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: UV in der Garage. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Hemapri, 11.04.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.880
    Zustimmungen:
    7
    Ja.

    Nein.

    Ja.

    Klar, aber 10mm² bei 35A und 7m Leitungslänge geht in Ordnung.
    Für die Strombelastbarkeit gibt es Tabellen. Den Spannungsfall kannst du bei 7m vernachlässigen. Grundsätzlich geht es so:

    <form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixon\Delta U = ( 1,73 * l * I * cos\phi) / ( 56 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixon\Delta U = ( 1,73 * l * I * cos\phi) / ( 56 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>

    Diese Formel gilt für Drehstrom. Bei Wechselstrom nimmt man statt 1,73 den Faktor 2.
    Die Leitfähigkeit ist abhängig vom Kupfermaterial und wird vom Hersteller angegeben (ca. 52-58m/Ohm*mm²). Meist rechnet man mit dem Wert 56.
    Den Leistungsfaktor cos Phi auf Maximalwert 1 setzen.
    l=Länge
    I=Nennstromstärke der Überstrom-Schutzeinrichtung
    A=Querschnitt des Leiters

    So erhält man den Spannungsfall. Jetzt noch ausrechnen, wieviel Prozent das von 400V sind. Der Spannungsfall darf höchstens 3% betragen.

    MfG
     
  4. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    318
    Zustimmungen:
    0
    Datt nenn ich ne vernünftige komplette Antwort! :D
     
Thema:

UV in der Garage

Die Seite wird geladen...

UV in der Garage - Ähnliche Themen

  1. Ringerder/Fundamenterder Garage

    Ringerder/Fundamenterder Garage: Hallo miteinander, ich habe mich hier frisch angemeldet und komme direkt mit einer Frage um die Ecke, da meine Lehre doch schon ein paar Tage her...
  2. UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?

    UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?: bitte nicht gleich in der Luft zerreißen, das ist mein erster Beitrag hier ;) folgendes Szenario: Mehrfamilienhaus (12 Parteien, BJ 1985), Zähler...
  3. Sicherungsauswahl vom Trafo bis UV

    Sicherungsauswahl vom Trafo bis UV: Guten Tag. Ich muss eine Anlage hinter dem Trafo bis zum UV Planen und Benötige etwas Hilfe bei der Auswahl der einzelnen Sicherungen. Ich...
  4. Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?

    Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?: Hallo zusammen, ich plane meine in Bau befindliche Garage und möchte gerne mehrere Lichter in der Garage schalten, wenn A) meine Torsteuerung es...
  5. Führung der UV Zuleitung

    Führung der UV Zuleitung: Hallo, ich installiere gerade eine neue Etagen UV und da stellt sich mir folgende Herausforderung: Die entsprechende Zuleitung (5x16qmm) kommt von...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden