Hallo zusammen,
ich habe noch vor dem Umbau meiner UV (siehe hier) mal den Stromfluss auf der PEN-Brücke (ca. 2,1A) und dem PEN vom Wohnungsanschluss (ca. 1,8A) gemessen. Die Differenz von rund 300mA findet sich auf der Gaszuleitung an der Gasetagenheizung wieder. Andere Geräte außer der Therme mit Anschluss sowohl an PE und PA gibt es in der Wohnung nicht.
Nun meine (eher theoretische) Frage: Wäre es erlaubt, den Schutzleiteranschluss der Therme direkt mit dem Gasrohr zu verbinden, um den vagabundierenden Strömen quasi den Weg abzuschneiden und sie doch durch den PEN zu zwingen?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass eine Erdung direkt über Wasser oder Gasrohre u.a. aus Gründen des Korrosionsschutzes nicht zulässig ist, in diesem Fall wäre allerdings weniger Strom auf dem Gasrohr und dadurch die Korrosionsanfälligkeit der Rohrleitungen de facto niedriger. Was sagen die Experten?
Grüße,
Bernd
ich habe noch vor dem Umbau meiner UV (siehe hier) mal den Stromfluss auf der PEN-Brücke (ca. 2,1A) und dem PEN vom Wohnungsanschluss (ca. 1,8A) gemessen. Die Differenz von rund 300mA findet sich auf der Gaszuleitung an der Gasetagenheizung wieder. Andere Geräte außer der Therme mit Anschluss sowohl an PE und PA gibt es in der Wohnung nicht.
Nun meine (eher theoretische) Frage: Wäre es erlaubt, den Schutzleiteranschluss der Therme direkt mit dem Gasrohr zu verbinden, um den vagabundierenden Strömen quasi den Weg abzuschneiden und sie doch durch den PEN zu zwingen?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass eine Erdung direkt über Wasser oder Gasrohre u.a. aus Gründen des Korrosionsschutzes nicht zulässig ist, in diesem Fall wäre allerdings weniger Strom auf dem Gasrohr und dadurch die Korrosionsanfälligkeit der Rohrleitungen de facto niedriger. Was sagen die Experten?
Grüße,
Bernd