Verstehe was nicht mit 400V

Diskutiere Verstehe was nicht mit 400V im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Also ich hab mal ne Frage. Bei 230V fliess ja der Strom über den Neutralleiter weg. Laut dem Kirchhofschen (keine ahnung wie man dem sein...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
U

user89

Beiträge
16
Hallo
Also ich hab mal ne Frage. Bei 230V fliess ja der Strom über den Neutralleiter weg. Laut dem Kirchhofschen (keine ahnung wie man dem sein Name schreibt) Gesetz sind die zufliessenden Ströme immer gleich gross wie die zurückfliessenden. Aber wie sieht das den bei 400V aus wenn man z.B 3L PE hat wo fliesst da der Strom zurück?
mfg user89
 
Iss ja heute Sonntag, darum :p




Also, der alte Kirchhoff behält auch hier Recht.

Google doch mal nach "Zeigerdiagramme Drehstrom",
dann wirste sehen, daß bei Belastung von mindestens zwei Außenleitern ein Teil des Stromes über die anderen Außenleiter zurückfließt.

Augenscheinlich stellt dies zwar eine Reihenschaltung an 400V dar, jedoch bewirkt die Phasenverschiebung eine Spannung von 230V zwischen den jeweiligen Außenleitern und dem Bezugspunkt N-Leiter.

Im N-Leiter kann bei Einphasiger Belastung maximal die gleiche Stromstärke wie im Außenleiter fließen, bei Zuschaltung weiter Verbraucher in phasenverschobenen Außenleitern verringert sich der Strom im Neutralleiter, da ein Teil über die anderen Außenleiter via Knotenpunkt (=Sternpunkt) (-> Knotenpunktregel !) abgeführt wird.

Im Idealfall (symetrische Belastung) sind alle Außenleiterströme gleich und es fließt kein Strom mehr über den Neutralleiter zurück.
Z.B. Drehstrommotor in Sternschaltung benötigt am Sternpunkt keinen angeschlossenen N, daher kommt er mit 4 Adern (L1,L2,L3,PE) aus (und alle anderen Drehstrommotoren natürlich auch!)
 
Hallo,
schau dir mal das Bild "Zeitversetzter Verlauf der drei Spannungen U1, U2, U3" auf:
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom, an.
Die Summe der 3 um 120° phasenverschobenen Spannungen ist in jedem augenblick gleich Null. Deswegen fliesst auch durch den Nulleiter in so einem Symetrischen Netz kein Strom.
Beispiel bei 90°:
Blau 10 + (rot -5) + (gelb-5) = 0, funktioniert bei jeder Grad - hier "Alpha" Zahl.
 
Hallo @user89,

Einfach ausgedrückt:
Wenn alle drei 400V-Leitungen untereinander gleichmäßig belastet werden,
fließt der Strom der durch L1-fließt, durch L2 und L3 wieder zurück,
der Strom der durch L2-fließt, durch L1 und L3 wieder zurück,
und der Strom der durch L3-fließt, durch L1 und L2 wieder zurück,
somit benötigt man keine N-Leitung.

Allerdings bei ungleichmäßiger Belastung fließt der
„Ausgleichstrom“ über die N-Leitung wieder zurück.

Der Link von @A.E. ist wirklich sehr gut.

Gruß
Benjamin
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Verstehe was nicht mit 400V

Ähnliche Themen

Sinn und Unsinn vom RCD beim Balkonkraftwerk

Herdanschluss in 3 Steckdosen aufteilen

Vorstellung und 24V Inselverkabelung (kein PV)

Bestimmung des Widerstandes R1

Neue Hausinstallation - Vorbereitung für Elektriker

Zurück