E
EBC41
- Beiträge
- 4.980
Im Vorzählerbereich ist ein Schrack TYTAN II 50 A verbaut. Also der hat 50A D02-Sicherungseinsätze drinnen.
Datenblatt siehe hier:
https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_is5097xx--_de.pdf
Im Datenblatt steht drin:
Bemessungsbetriebsstrom Ie 63 A
Bemessungsdauerstrom IU 63 A
Darf ich den nun dauerhaft mit meiner zulässigen PV-Einspeiseleistung von 50A belasten oder nicht?
Den würde ich auf keinen Fall hier verwenden! Sie schreiben zwar von Bemessungsdauerstrom 63A. Weiter unten steht aber, dass man nur. max. 50A Sicherungen einsetzen soll.
Wenn Du von etwa 45kW Leistung ausgehst, entspricht das bei einem Wirkungsgrad von 95% immer noch einem AC-Strom von 62A. Das kann auf Dauer nicht gut gehen! Das ganze Zeug wird in neuem Zustand unter idealen Laborbedingungen getestet, alle Oberflächen der Kontaktstellen ohne jegliche Oxidationen. Nach paar Jahren sieht es anders aus. Besonders, wenn das Material ständig auf höheren Temperaturen läuft. Da sind Brände vorprogrammiert.