Ich soll mindestens zwei elektrische Jalousien mit einer zentralen Warnleuchte versehen. Jetzt mache ich mir über die Realisierbarkeit Gedanken.
Folgende Auflagen habe ich:
Die Jalousien sind mit separaten Steuerungen versehen, welche keinen Anschluss für Warnleuchten haben. Lediglich ein Trennmodul ist vorhanden, dass eine gleichzeitige Schaltung der Phasen "Auf" und "Zu" verhindert.
Zudem existiert auf jeder Steuerung ein potentialfreier Kontakt für externe Treppenhausautomaten, der bei Beginn einer Bewegung für eine Sekunde anzieht.
Die Jalousiemotoren werden mit 230VAC betrieben.
Meine Idee war es nun, die Phasen der Jalousien und deren Neutralleiter auf Relais zu legen, um so einen SELV-Stromkreis nachzuschalten.
Zur Verdeutlichung diese Zeichnung:
http://s12.postimage.org/ccmvshzop/Jal_Relais.jpg
ANMERKUNGEN:
Fragen:
Folgende Auflagen habe ich:
- Die Warnleuchte muss bei jeder Bewegung - ungeachtet deren Richtung - einer oder mehreren Jalousien operieren
- Die Warnleuchte muss mit eine Schutzkleinspannung (in diesem Fall 24VAC oder 24VDC angesprochen werden
- Sobald die Bewegungen aller Jalousien beendet sind (egal ob über Endschalter oder durch Nutzereingriff oder Sicherheitsabschaltung), muss die Warnleuche erlöschen.
Die Jalousien sind mit separaten Steuerungen versehen, welche keinen Anschluss für Warnleuchten haben. Lediglich ein Trennmodul ist vorhanden, dass eine gleichzeitige Schaltung der Phasen "Auf" und "Zu" verhindert.
Zudem existiert auf jeder Steuerung ein potentialfreier Kontakt für externe Treppenhausautomaten, der bei Beginn einer Bewegung für eine Sekunde anzieht.
Die Jalousiemotoren werden mit 230VAC betrieben.
Meine Idee war es nun, die Phasen der Jalousien und deren Neutralleiter auf Relais zu legen, um so einen SELV-Stromkreis nachzuschalten.
Zur Verdeutlichung diese Zeichnung:
http://s12.postimage.org/ccmvshzop/Jal_Relais.jpg
ANMERKUNGEN:
- Aus Vereinfachungsgründen ist der Schutzleiter nicht eingezeichnet
- Das Symbol für den Transformator sei nur funktionell betrachtet. Für einen Trafo mit sicherer Trennung (SELV) ist das Symbol nicht korrekt. Ich bin mir dieses Lapsus bewusst.
- Bei der Versorgung der Warnleuchte habe ich mich bereits auf Gleichspannung festgelegt, was für weitere Anforderungen sehr günstig ist. Der Nachteil hinsichtlich der Funkenlöschung ist mir bewusst.
- Die Funkenlöschung sei erst nachrangig betrachtet. Nachrangig heißt in diesem Fall wirklich nur "kümmern wir uns später darum" und nicht "ist mir gleichgültig".
Fragen:
- Sieht eine Schaltung über Relais für euch wie ein zielführender Weg aus oder würdet ihr eine andere Idee vorziehen?