Zuleitung HAK zum Zählerschrank

Diskutiere Zuleitung HAK zum Zählerschrank im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - wir haben vo unseren Energie Versorger einen Kostenvoranschlag bekommen für die Erneuerung des Zählerschranks. Dort steht unter Zuleitung vom HAK...
M

mda

Beiträge
11
  • Zuleitung HAK zum Zählerschrank
  • #1
wir haben vo unseren Energie Versorger einen Kostenvoranschlag bekommen für die Erneuerung
des Zählerschranks. Dort steht unter Zuleitung vom HAK zum Schrank 4 Meter Y-JZ 5*16. Wenn ich das richtig sehe ist das eine
Steuerleitung 4x schwarz , 1 xgelb/grünen flexibel mit gekennzeichneten Zahlen.
Ich kenne als Zuleitung NYM-J 5x16mm² oder NYJ-5x16mm².
ist das so korrekt?
 
  • Zuleitung HAK zum Zählerschrank
  • #3
Kann man machen, verstehe ich allerdings nicht, üblich ist NYM-J oder NYY-J

Was ist NYJ????
 
  • Zuleitung HAK zum Zählerschrank
  • #5
Dein Energieversoger bietet dir die Erneuerung des Zählerschranks an?
Wo gibt es denn sowas?
 
  • Zuleitung HAK zum Zählerschrank
  • #6
Dein Energieversoger bietet dir die Erneuerung des Zählerschranks an?
Wo gibt es denn sowas?
Ich denke mal nicht in Deutschland. Vielleicht in der Schweiz? Daher auch die Leitungsbezeichnung.

Lutz
 
  • Zuleitung HAK zum Zählerschrank
  • #7
Theoretisch spricht nichts dagegen.

Lässt sich wahrscheinlich leichter verlegen.

Kann aber auch ganz simpel sein, dass sich jemand (unerfahrenes) beim Erstellen des Angebots in den Leistungs bzw. Materialposition verklickt hat.
 
  • Zuleitung HAK zum Zählerschrank
  • #9
Dein Energieversoger bietet dir die Erneuerung des Zählerschranks an?
Wo gibt es denn sowas?

ich schreibe hier nicht vom anderen Land, sondern in Deutschland, genauer gesagt in Hessen. Der Energieversorger hat uns eine Wallbox
angeboten, dann vor Ort die Bedingungen geprüft und einen KV ersteltt, Gesamt 4000€. ich habe mich auch gewundert, habe die machen die komplette Installation. Das Haus ist Bj. 1970.
 
  • Zuleitung HAK zum Zählerschrank
  • #11
Die beauftragen auch nur ein örtlichen Elektriker für die Erneuerung.
 
Thema: Zuleitung HAK zum Zählerschrank

Ähnliche Themen

Neuer HAK/ Zähler und UV

Zusätzlicher UV mit vorhandener ungenutzter Zuleitung

Flexrohr+H07V-K von HAK bis Zählerschrank?

Zurück
Oben