hallo Leute!
erstmal großes lob für dieses sehr hilfreiche Forum 1A!!
habe leider folgendes Problem, für unseren Hobbyraum hat der Elekriker den Verteilerkasten neu eingebaut da total veraltet.
soweit so gut.
nun haben wir aber festgestellt das von der 380V Zuleitung nur L1 an die 63A Hauptsicherung angeschlossen wurde, L2 und L3 liegen offen im Kasten!
an L1 sind 6 B16Automaten angeschlossen, könnte man da überhaupt noch weitere Stromkreise anschließen?
die alte 3eier Hauptsicherung mit jeweils 3x60A war auch nur an eine Phase angeschlossen, die übrigen 2 Sicherung waren tot, scheint als hätte der Elektriker dies so übernommen und nur wieder 1 Phase angeklemmt.
alte 3er-Sicherung noch vorhanden, haben jetzt also quasi 2 Hauptsicherungen, die nur mit einer Phase verbunden sind.
N und PE sind angeschlossen
nun die eigentliche Frage:
Ist das so in Ordnung??
was wir nun noch nicht wissen ob auf L2 und l3 noch Saft drauf is, werden wir aber noch messen.
kommt uns schon alles etwas merkwürdig vor,
daher die Frage hier an die Experten,besten Dank schon mal!
denke mal es hat wohl schon seinen guten Grund das 3
Phasen vorhanden sind,
könnte man überhaupt eine größere Stromstärke, zb. Schweißgerät, Drehbank, nutzen ohne das ständig ne Sicherung fliegt?
ach ja, Elektriker ist immer schlecht bis garnicht zu erreichen, genauso wenig wie die sch.. Verwaltung.
daher wende ich mich an euch, bevor die Firma uns nur wieder irgend nen Stuss erzählt.
schöne grüße und vielen Dank!!
goofy
erstmal großes lob für dieses sehr hilfreiche Forum 1A!!
habe leider folgendes Problem, für unseren Hobbyraum hat der Elekriker den Verteilerkasten neu eingebaut da total veraltet.
soweit so gut.
nun haben wir aber festgestellt das von der 380V Zuleitung nur L1 an die 63A Hauptsicherung angeschlossen wurde, L2 und L3 liegen offen im Kasten!
an L1 sind 6 B16Automaten angeschlossen, könnte man da überhaupt noch weitere Stromkreise anschließen?
die alte 3eier Hauptsicherung mit jeweils 3x60A war auch nur an eine Phase angeschlossen, die übrigen 2 Sicherung waren tot, scheint als hätte der Elektriker dies so übernommen und nur wieder 1 Phase angeklemmt.
alte 3er-Sicherung noch vorhanden, haben jetzt also quasi 2 Hauptsicherungen, die nur mit einer Phase verbunden sind.
N und PE sind angeschlossen
nun die eigentliche Frage:
Ist das so in Ordnung??
was wir nun noch nicht wissen ob auf L2 und l3 noch Saft drauf is, werden wir aber noch messen.
kommt uns schon alles etwas merkwürdig vor,
daher die Frage hier an die Experten,besten Dank schon mal!
denke mal es hat wohl schon seinen guten Grund das 3
Phasen vorhanden sind,
könnte man überhaupt eine größere Stromstärke, zb. Schweißgerät, Drehbank, nutzen ohne das ständig ne Sicherung fliegt?
ach ja, Elektriker ist immer schlecht bis garnicht zu erreichen, genauso wenig wie die sch.. Verwaltung.
daher wende ich mich an euch, bevor die Firma uns nur wieder irgend nen Stuss erzählt.
schöne grüße und vielen Dank!!
goofy