M
marwerno
- Beiträge
- 8
Nicht sicher wie ich das ganze in Kürze Beschreiben kann, wird wohl länger:
Ich habe in einem Zimmer neue Lichter installieren wollen.
Zwischen Oberkante Fliese und abgehängter Decke hatte nur 1 Kabel Platz.
Da Ursprünglich nur extra Lichter (einzeln schaltbar) geplant waren, habe ich ein 6x0,5mm(Quadrat) Kabel eingezogen.
Soweit so gut, momentan:
1 Ader = Erde
1 Ader = Schaltstrom für 12W LED Streifen
1 Ader = Neutral
Bleiben 3 freie Adern.
Jetzt soll doch noch eine Steckdose ran (dafür aber keine Lampe mehr). Mir ist schon klar dass ich hier kein Fön oder Heizlüfter mehr ranhängen kann. Es soll halt für einen Radio oder Handyladegerät reichen. (und auch ensprechend abgesichert werden damit nichts passiert)
Die Idee:
2 Adern parallel = Neutral
2 Adern parallel = Phase
1 Ader = LED Licht
1 Ader = Erde (FI hängt bereits dran)
In einer Tabelle habe ich gefunden:
Max Kabelbelastbarkeit (in der Luft) PVC Kabel:
0,5mm Quadrat = 3,3A
1mm Quadrat = 13,2A
Meine Fragen:
- Wie müssen die Werte korrigiert werden bei Leitungslänge ca 5m und Verlegung teils in Kabelkanal teils auf Mauerwerk?
- Wenn ich die 2 Adern parallel schalte:
Entspricht das dann 2x Belastbarkeit eines 0,5mm Quadrat Kabels oder eines 1mm Quadrat Kabels?
(Wenn Luft werte genommen werden, ist das immerhin 6,6A im Vergleich zu 13,2A!)
- Da das Erdungskabel nur 1x 0,5mm Quadrat ist:
Wie sieht es Vorschriftmässig aus: Absicherung begrenzt durch den geringeren Querschnitt?
Wie sieht es in der Realität aus? Kann man trotzdem die Max Ampere aus den 2 Adern nehmen?
(Es hängt ja noch der FI dran, der sollte also immer Abschalten bevor der Strom auf dem Erdkabel zu groß wird)
Danke fürs durchlesen,
Bin gespannt auf eure Antworten!
Grüße,
Markus
Ich habe in einem Zimmer neue Lichter installieren wollen.
Zwischen Oberkante Fliese und abgehängter Decke hatte nur 1 Kabel Platz.
Da Ursprünglich nur extra Lichter (einzeln schaltbar) geplant waren, habe ich ein 6x0,5mm(Quadrat) Kabel eingezogen.
Soweit so gut, momentan:
1 Ader = Erde
1 Ader = Schaltstrom für 12W LED Streifen
1 Ader = Neutral
Bleiben 3 freie Adern.
Jetzt soll doch noch eine Steckdose ran (dafür aber keine Lampe mehr). Mir ist schon klar dass ich hier kein Fön oder Heizlüfter mehr ranhängen kann. Es soll halt für einen Radio oder Handyladegerät reichen. (und auch ensprechend abgesichert werden damit nichts passiert)
Die Idee:
2 Adern parallel = Neutral
2 Adern parallel = Phase
1 Ader = LED Licht
1 Ader = Erde (FI hängt bereits dran)
In einer Tabelle habe ich gefunden:
Max Kabelbelastbarkeit (in der Luft) PVC Kabel:
0,5mm Quadrat = 3,3A
1mm Quadrat = 13,2A
Meine Fragen:
- Wie müssen die Werte korrigiert werden bei Leitungslänge ca 5m und Verlegung teils in Kabelkanal teils auf Mauerwerk?
- Wenn ich die 2 Adern parallel schalte:
Entspricht das dann 2x Belastbarkeit eines 0,5mm Quadrat Kabels oder eines 1mm Quadrat Kabels?
(Wenn Luft werte genommen werden, ist das immerhin 6,6A im Vergleich zu 13,2A!)
- Da das Erdungskabel nur 1x 0,5mm Quadrat ist:
Wie sieht es Vorschriftmässig aus: Absicherung begrenzt durch den geringeren Querschnitt?
Wie sieht es in der Realität aus? Kann man trotzdem die Max Ampere aus den 2 Adern nehmen?
(Es hängt ja noch der FI dran, der sollte also immer Abschalten bevor der Strom auf dem Erdkabel zu groß wird)
Danke fürs durchlesen,
Bin gespannt auf eure Antworten!
Grüße,
Markus