Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu dem Anschluss eines getrennten Ceranfeldes und eines Backofens (Ikea Barmhärtig, Ikea Lagan) an eine Herdanschlussdose.
Anschluss
- Backofen Lagan 10 A / 230 V
- Ceranfeld über zwei Phasen a 16A oder über eine Phase (32A,4mm²). Im Folgenden ist das Anschlussbild des Ceranfeldes dargestellt.
https://s9.postimg.org/g8fvwj5ob/Herdanschluss.png
In der UV befinden zwei RCD's 40A 4 pol 0,003A. Die Herdanschlussdose ist über einen drei poligen LS B16 abgesichert. In der Herdanschlussdose kommt ein 5x1,5 mm² an.
Angeschlossen habe ich das ganze über eine ABOX-Verteilerdose. Von der Herdanschlussdose zu der ABOX mit 5x2,5mm². Das Ceranfeld ist über ein 4x2,5mm² angeschlossen (2P/N) und auf die dritte Phase habe ich in den Backofen gelegt.
Dann habe ich allerdings in der ABOX nochmal die Außenleiterspannungen gegeneinander gemessen alle 0V. Gegen N / PE messe ich 230 V wie erwartet.
Ich vermute hierbei handelt es sich um eine Wechselstromverteilung. Darf diese Kombination dann überhaupt so angeschlossen werden? Bzw. ist die Absicherung mit einem 3 poligem LS B16 und einem 5x1,5 mm überhaupt zulässig?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Arne
[/img]
ich habe eine Frage zu dem Anschluss eines getrennten Ceranfeldes und eines Backofens (Ikea Barmhärtig, Ikea Lagan) an eine Herdanschlussdose.
Anschluss
- Backofen Lagan 10 A / 230 V
- Ceranfeld über zwei Phasen a 16A oder über eine Phase (32A,4mm²). Im Folgenden ist das Anschlussbild des Ceranfeldes dargestellt.
https://s9.postimg.org/g8fvwj5ob/Herdanschluss.png
In der UV befinden zwei RCD's 40A 4 pol 0,003A. Die Herdanschlussdose ist über einen drei poligen LS B16 abgesichert. In der Herdanschlussdose kommt ein 5x1,5 mm² an.
Angeschlossen habe ich das ganze über eine ABOX-Verteilerdose. Von der Herdanschlussdose zu der ABOX mit 5x2,5mm². Das Ceranfeld ist über ein 4x2,5mm² angeschlossen (2P/N) und auf die dritte Phase habe ich in den Backofen gelegt.
Dann habe ich allerdings in der ABOX nochmal die Außenleiterspannungen gegeneinander gemessen alle 0V. Gegen N / PE messe ich 230 V wie erwartet.
Ich vermute hierbei handelt es sich um eine Wechselstromverteilung. Darf diese Kombination dann überhaupt so angeschlossen werden? Bzw. ist die Absicherung mit einem 3 poligem LS B16 und einem 5x1,5 mm überhaupt zulässig?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Arne