- Probleme bei der Regelung einer Heizung. Benötige Hilfe
- #101
Das Problem ist der fehlende Puffer . Deshalb taktet deine Heizung so oft.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Puffer?Das Problem ist der fehlende Puffer . Deshalb taktet deine Heizung so oft.
Achso ok. Aber warum hat er sich tagsüber nicht so oft eingeschaltet? Diese Taktung von 4 Minuten aus und 2 Minuten ein macht mich wahnsinnig. Kann ja auch nicht gut für den Kessel sein,Dein Brenner erwärmt nur das was im Kessel ist und ist das Heiß schaltet er sich ab. Würde er einen Puffer erwärmen taktet er nicht so oft. Deine Heizung zieht dann ihren Wärmebedarf aus dem Puffer. Es ist schon ein Unterschied ob du da 40 Liter Wasser auf 70 Grad erhitzt oder 200.
Google würde dem Nichtwissen abhelfen, im Übrigen habe ich es schon einige Male erwähnt.Ein Wärmetauscher hat keine Verluste, wenn man von der Leistung für die zusätzliche pumpe absieht, wozu der allerdings in einer FB-Heizung gut sein soll, weis ich nicht
36° FBH bei außen 1° habe ich näherungsweise auch. Das hat mit hydraulischem Abgleich nichts zu tun, sondern mit der Gebäudehülle.VorlaufFBH: 36 Grad
Vorlauf Radiatorne: 52 Grad
Kessel: knapp 70 Grad
Wenn sein Kesselinhalt 40l betragen würde, könnte er schon fürs erste zufrieden sein.Dein Brenner erwärmt nur das was im Kessel ist und ist das Heiß schaltet er sich ab. Würde er einen Puffer erwärmen taktet er nicht so oft. Deine Heizung zieht dann ihren Wärmebedarf aus dem Puffer. Es ist schon ein Unterschied ob du da 40 Liter Wasser auf 70 Grad erhitzt oder 200.
Du meinst die Sytemeinstellungen auf der Rückseite der Steuerung? Noch nichts. Wie viel Liter der Kessel hat weiß ich leider nicht da gibt es keine Anleitung.36° FBH bei außen 1° habe ich näherungsweise auch. Das hat mit hydraulischem Abgleich nichts zu tun, sondern mit der Gebäudehülle.
Warum aber der Kessel 70° heizt, wenn die Heizkörper nur 52° haben/brauchen, erschließt sich mir nicht. Das sollte ungefähr gleich sein. Ansonsten wird zuviel kaltes Wasser unnötigerweise beigemischt. Niedrigerer VL= effizienteres Heizen.
Dass die Heizung JETZT so oft taktet, spricht zum Einen für eine Überdimensionierung der Heizung (ggf. mal nach kleineren Düsen schauen), zum anderen für ein zu geringes Umlaufen bzw. zu geringer Wassermenge im Heizkessel und zu kleiner Hysterese (davon schrieb u.a. ich oben, siehe auch noch Beitrag #60. Was hast Du diesbezüglich gemacht?)
Wieviel Liter Wasser hat der Heizkessel selber?
Hast Du eine Temperaturmessung am Rücklauf der FBH? (Falls nein, kann man für ein paar Euro aus China nachrüsten.
https://www.amazon.de/Thlevel-Thermometer-Temperatur-Kühlschrank-Gefrierschrank/dp/B07TY6HRL4/ref=sr_1_4_sspa?keywords=Anlegethermometer+Digital&qid=1704542166&sr=8-4-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Falls doch, was zeigt das an? Wie gesagt, 5-7K sind ideal, dahingehend sollte man die Pumpe einstellen.
Und bei -20° hast du dann 50 oder? Hast du dann dicke Filzpantoffel, um keine Brandblasen am Fuß zu bekommen?36° FBH bei außen 1° habe ich näherungsweise auch
Also ich habe oben alle Heizkörper auf 3 und alle sind seit Stunden kalt und die Pumpe ist aus…Wenn alles aufgedreht ist, ist die Frage, ob die Räume schon warm sind. Denn das an den Heizungen sind Themostate! Die drehen ja von allein zu, wenn der Raum warm genug ist!
SchrUnd: Mal ein Bild von den Einstellungselementen auf der Rückseite machen. Dort ist ja auch die Schalthysterese dabei (Standardwert 3K), die man laut Anleitung auf 5 K hochdrehen kann. Dann würde er weniger oft schalten.
Ich kann mir vorstellen, dass der Grund für das häufige Takten auch der geringe Durchfluss sein kann: Wenn die Heizkörperpumpe kaum was hochpumpt, weil alles schon warm ist dort, bekommt das schöne, heiße Wasser die Fußbodenheizung und die schiebt es dann über den Mischer schnell immer mehr wieder zurück in den Kessel. Und bei ungefähr der Hälfte (siehe Bilder, Mischerstellung) hat der Vorlaufsensor dort dann genug Wärme erhalten, und die Steuerung schaltet wieder ab.
Wie gesagt: vermutlich bestehen 3K Unterschied zwischen dem Einschalten und dem Ausschalten. Das müsstest Du auch am Thermometer der Fußbodenheizung (das links über der alten Pumpe) gut erkennen können.
Das Ende der Regelungsmöglichkeit des Mischers ist übrigens noch nicht erreicht. Der Mischer kann ja auch noch bis "ganz zu" drehen, wird also immer die Möglichkeit haben, eine bestimmte Temperatur auch zu erreichen! Bei meiner Heizung (ebenfalls zwei Arten Heizung mit zwei Pumpen) dreht er beispielsweise bis auf Stufe 2 von 10 runter, wenn der für die Heizkörper benötigte Vorlauf für den Fußbodenheizungskreis viel zu heiß ist.
Dass bei kalten Außentemperaturen die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung höher ist, liegt allein an der Einstellung des Schalters "Sonne" (allgemeine gewünschte Vorlauftemperatur bei allen Außentemperaturen = Parallelverschiebung) und an der Kurve der Fußbodenheizung (wie viel die Vorlauftemperatur bei kalter Außentemperatur höher sein soll = Steigung).
Und genau das soll ja auch sein: Wenn es draußen kälter ist, muss die Heizung ja mehr gegenheizen.
Nur wenn es jetzt mit kalter Außenluft kälter oder wärmer wird, als gegenüber der Temperatur bei 6 Grad von vor ein paar Tagen, müsste man an der Steigung was ändern (roter Drehknopf "Mischer").
schreib dir Morgen dazuUnd: Mal ein Bild von den Einstellungselementen auf der Rückseite machen. Dort ist ja auch die Schalthysterese dabei (Standardwert 3K), die man laut Anleitung auf 5 K hochdrehen kann. Dann würde er weniger oft schalten.
Ich kann mir vorstellen, dass der Grund für das häufige Takten auch der geringe Durchfluss sein kann: Wenn die Heizkörperpumpe kaum was hochpumpt, weil alles schon warm ist dort, bekommt das schöne, heiße Wasser die Fußbodenheizung und die schiebt es dann über den Mischer schnell immer mehr wieder zurück in den Kessel. Und bei ungefähr der Hälfte (siehe Bilder, Mischerstellung) hat der Vorlaufsensor dort dann genug Wärme erhalten, und die Steuerung schaltet wieder ab.
Wie gesagt: vermutlich bestehen 3K Unterschied zwischen dem Einschalten und dem Ausschalten. Das müsstest Du auch am Thermometer der Fußbodenheizung (das links über der alten Pumpe) gut erkennen können.
Das Ende der Regelungsmöglichkeit des Mischers ist übrigens noch nicht erreicht. Der Mischer kann ja auch noch bis "ganz zu" drehen, wird also immer die Möglichkeit haben, eine bestimmte Temperatur auch zu erreichen! Bei meiner Heizung (ebenfalls zwei Arten Heizung mit zwei Pumpen) dreht er beispielsweise bis auf Stufe 2 von 10 runter, wenn der für die Heizkörper benötigte Vorlauf für den Fußbodenheizungskreis viel zu heiß ist.
Dass bei kalten Außentemperaturen die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung höher ist, liegt allein an der Einstellung des Schalters "Sonne" (allgemeine gewünschte Vorlauftemperatur bei allen Außentemperaturen = Parallelverschiebung) und an der Kurve der Fußbodenheizung (wie viel die Vorlauftemperatur bei kalter Außentemperatur höher sein soll = Steigung).
Und genau das soll ja auch sein: Wenn es draußen kälter ist, muss die Heizung ja mehr gegenheizen.
Nur wenn es jetzt mit kalter Außenluft kälter oder wärmer wird, als gegenüber der Temperatur bei 6 Grad von vor ein paar Tagen, müsste man an der Steigung was ändern (roter Drehknopf "Mischer").
Die Pumpe oben springt ja auch nicht anBei 16 Grad Vorlauftemperatur kann deine Fußbodenheizung nicht heizen ! Die Vorlauftemperatur sollte mindestens so hoch wie die gewünschte Raumtemperatur sein !