E
Elektrokomiker
Guest
Bezüglich doppelter Verbindung des ÜSS zur PE-Klemme und zur HES habe ich bei DEHN direkt angefragt:
Hier die Antwort:
"Da es sich beim DEHNguard MP um einen Typ-2-Ableiter handelt, ist der Anschluss am PA optional. Deshalb ist diese Verbindung in der Einbauanleitung gestrichelt dargestellt.
Es muss nur die Verbindung S3 zum PE hergestellt werden.
Hierbei ist zu beachten, dass die Strecken S2 + S3 die Gesamtlänge von 0,5 m nicht überschreiten."
Da wir keinen Freileitungsanschluss haben können wir wohl auf einen Typ 1, der zudem direkt im HAK sein müsste, verzichten
In der Anleitung zum 942400 ist die zusätzliche Verbindung zur Potential-Ausgleichsschiene (Leitung S4) gestrichelt dargestellt. Was bedeutet dies ? Müssen bei diesem Ableiter auch zwei Leitungen (eine zum PE in der Verteilung, eine direkt zur PA-Schiene) angeschlossen werden oder genügt eine Leitung S3 zum PE ? |
Hier die Antwort:
"Da es sich beim DEHNguard MP um einen Typ-2-Ableiter handelt, ist der Anschluss am PA optional. Deshalb ist diese Verbindung in der Einbauanleitung gestrichelt dargestellt.
Es muss nur die Verbindung S3 zum PE hergestellt werden.
Hierbei ist zu beachten, dass die Strecken S2 + S3 die Gesamtlänge von 0,5 m nicht überschreiten."
Da wir keinen Freileitungsanschluss haben können wir wohl auf einen Typ 1, der zudem direkt im HAK sein müsste, verzichten