leerbua schrieb:
Der Text lässt wenig Ähnlichkeit mit dem Bild erkennen
Soll heißen?
Octavian1977 schrieb:
Und warum macht man das so kompliziert und setzt nicht 2 Reihen mit je einem FI vorne und je 8 Sicherungen?
Weil sich das nunmal nicht mit meinen eingangs erwähnten Anforderungen deckt.
Im Klartext: Wenn ich zwei FIs habe, habe ich nur zwei, nicht drei. Das ist einer zuwenig.
Wenn ich 16 LS habe, habe ich 16. Was soll ich mit 16 LS mit nur 8 Kreisen (zwei davon dreiphasig)?
Hätte ich jetzt einen zweireihigen Verteiler genommen und vollgebaut würde hier gejammert werden dass der Verteiler zu voll ist. Da ich ausserdem in der Zukunft ggf. einen Überspannungsschutz nachrüsten möchte, ist es nicht verkehrt 3reihig zu gehen, vorallem wenn ich den Verteiler sowieso neu aufbaue...
Octavian1977 schrieb:
Und mir ist nicht klar was dieser Überflüssige Klemmblock da unten soll.
Übersicht, Abzweigung. Hätte ich jetzt die Zuleitungen direkt in die FIs gepopelt und auf welchem Weg auch immer abgezweigt, wär das gejammer sicherlich größer.
Octavian1977 schrieb:
Insbesondere für den PEN sollte man so wenig wie möglich Klemmstellen haben
Ich bin der Meinung dass eine Klemmstelle für den PEN schon relativ wenig ist. Wie würdest du das denn mit 0 Klemmstellen machen?
Octavian1977 schrieb:
Auch erschließt sich mir nicht warum man für die beiden 25A Fis einen Klemmblock setzt wenn dort sowieso nur eine Sicherung dran ist.
Weil die N-Blöcke beim Verteiler dabei waren. Schadet außerdem nicht was die Übersichtlichkeit betrifft, und die abgehenden N Leiter sind relativ kurz. Will nicht wissen was passiert wäre wenn ich da mit Lüsterklemmen o.ä. verlängert hätte.
fuchsi schrieb:
Zuleitung 4 oder 5polig?
Querschnitt?
Absicherung?
Querschnitt der internen Verdrahtung?
Zuleitung ist 4polig, TN-C.
Querschnitt der Zuleitung 10mm^2
Absicherung 63A in der HV
Querschnitt der internen Verdrahtung ist 10 mm^2 (dick) und 4 mm^2 (dünn). Mir ist, wie gesagt, bewusst dass das größtenteils dicker als notwendig ist; war Materialtechnisch so günstiger (und lieber zuviel Querschnitt als zuwenig..)
fuchsi schrieb:
Warum hast Du beim FI Abgang den L1 gekreuzt? (ist kein Fehler, schaut nur eigenartig aus)
Im Grunde nur damit die Beschriftung auf der Kammschiene stimmt. Alternativ hätte ich links zwei überstehen lassen können, aber das sah hässlich aus.