Bezüglich des Energieverlusts auf den 20 Metern 5x2,5mm² ist es in jeder Konfiguration besser, nur den einen blauen als N zu verwenden (und dann natürlich einen 4 poligen RCD vorzuschalten).
Könnten wir erfahren, mit welchen LSS die Leitung jetzt abgesichert ist?
Die WRs sollen in der Überschusseinspeisung betrieben werden
In dieser Betriebsart muss man aufpassen, dass nicht an irgendwelchen Stellen im Haus-Netz eine zu große Stromstärke entstehen kann.
Zum Beispiel, man hätte aktuell einen maximalen Anlagenstrom von 32A, der ja vom öffentlichen Netz kommt. Dann würde der große Wechselrichter mit 2900 Watt einen zusätzlichen Strom von etwa 13 A generieren. Je nach Konfiguration des Hausnetzes könnte sich das an manchen Stellen zu 45 A summieren, ohne dass die Leitungen und Geräte dafür ausgelegt sind, wenn leistungsstarke Verbraucher eingeschaltet sind.. Problematisch kann das sein, wenn in einer Anlage mehrere Unterverteilungen existieren.
Diesbezüglich sollte ein Fachkundiger die Anlage mal durchsehen.
Mir sind in der Praxis schon mehrere Fälle untergekommen, wo die PV-Anlagenbauer einfach mal unbedacht große Anlagen mit 20 kWpp an allgemeine CEE 32A Steckdosenkreise angeschlossen hatten. Mit dem Ergebnis, dass man aus einer CEE32A dann 60A ziehen könnte oder an anderer Stelle Gefahren durch Überströme heraufbeschworen werden.