Die Klemme PEN und PA am TN-C Ableiter sind verbunden!
Damit ergibt sich mit diesem Ableiter eine zusätzliche Verbindung des PEN mit dem PA/PE und das erzeugt wieder erhebliche vagabundierende Ströme die Schäden verursachen. Mit so was macht man sich Probleme in dem nachfolgenden TN-S Netz.
Es ist ein TN-S Ableiter zu nehmen, der PEN kommt auf die mit N gekennzeichnete Klemme und der PA auf die PA Klemme.
Guten Morgen
@Octavian1977. Nicht wundern, ich bin der TE, nur unter neuem Nick. Habe meinen Account "Elektrokomiker" leider voreilig geschlossen, war nicht gut, aber jetzt bin ich ja wieder da........
Ich muss dir ein ganz großes Lob aussprechen, du hast von ÜSS wirklich die Ahnung. Ich muss gestehen dass ich es zum Schluss nicht mehr gecheckt habe. Was will der Octavian da von mir, ich soll in einem TN-C Bereich einen TN-S Ableiter einsetzen ???
Die Sache ging mir nicht mehr aus dem Kopf, bis vorher die Erleuchtung kam: Klar, der Mann hat Recht. Woher soll der (PE)N-Strom wissen, welchen weg er nehmen soll ? Den im Bild orangenen falschen oder den "lilaligen" so wie es sich gehört.
Also: Ja, TN-S Ableiter einbauen
Ich habe jetzt nur eine Befürchtung: Die Verbindung zwischen HAK und Typ-1-Verteilerkästle möchte ich ja von einem eingetragenen Elektriker machen lassen, wegen Vorzählerbereich, Verplombung usw. Meinst du ich kann den davon überzeugen, dass er im TN-C-Bereich einen TN-S Ableiter einbauen muss ?? Ich weiß ja nicht, sind die Elektriker aufgeschlossen oder beratungsresistent ? Den Kasten mit dem Ableiter und die Verbindung zur HES würde ich ja gerne selbst vorbereiten, er soll nur das dreiadrige Kabel und den separaten PEN (den er dann auf Klemme N legen muss, macht er das ?) verlegen und anschließen
Da er alles ja wieder verplombt könnte ich es ja hinterher nicht "heimlich" wieder korrigieren.
Nochmals vielen Dank. PS: bitte jetzt nicht sagen ich soll das Kabel vom HAK zum Zählerschrank 5-adrig machen....