Hallo zusammen,
wie in den anderen Fäden erkennbar , versuche ich derzeit eine Lösung für den sicheren Betrieb eines Ersatzstromerzeugers zu finden.
Eine Möglichkeit scheint es zu sein, mittels einer PEN-Brücke direkt am Stromerzeuger einen Außenleiter auf Erdpotential zu setzen, also faktisch TN-Betrieb.
Was mich irritiert: ich habe so eine Powerstation hier stehen. An den Schuko-Ausgängen kann ich reproduzierbar und bei jeder Last zwischen L1 und PE 90V sowie zwischen L2 und PE 120V messen, zwischen L1 und L2 230V.
Galvanisch getrennt wäre das ja gar nicht möglich, richtig?