Deine Verlängerung ist so unzulässig denn die Besitzt keinen Neutralleiter !
der adapter ist richtig, aber auch unzulässig, in dem fall nur wegen der abdichtung.
wenn es eine dichtmuffe ist mit drei getrennten durchführungen wäre das ok, aber hmm, nicht gerne gesehen.
aderendhülsen sehe ich auch nicht.
drei drähte in einer schraubklemme, selbst mit aderendhülse zweifelhaft.
6mm² und drei mal 2,5 reindrücken, kann mal mal basteln.
technisch richtiger wäre eine baustromverteilung mit erdnagel und fi.
das deine brauanlage abgebrannt ist, bedauerlich, aber dreipolige verlängerungsleitungen, die mit der schweineschnauze und den metallklammern an der seite
müssen zwingend auch dreipolig sein. war noch nie anders.
vorschrift, stecker oder und dosen mit schutzkontakt MÜSSEN dreipolig geführt werden.
schutzisolierte geräte mit zweipoligem anschluss ohne schutzkontakt dürfen nur mit steckern OHNE schutzkontakt angeschlossen werden.
an eine bohrmaschine oder flex vom baumarkt mal schnell nen schukostacker ranbasteln ist NICHT ZULÄSSIG.
dafür gibt es extra neue anschlusschnüre mit zweipoligem stecker.
versicherung, würd ich sein lassen, die hauen dir das kabel und den adapter um die ohren, unwissenheit schützt nicht......................