In Atomkraftwerken kenn ich mich nicht so aus, aber ich denke da wird vermutlich eher kein IT Netz verwendet werden, sondern eine bessere Redundanz durch mehrfache Netze und mehrfache Technik.
Für ein Krankenhaus ist das IT Netz auch NUR für Intensivstationen und OP Säle installiert, denn hier ist ein Ausfall der Elektrik Lebensgefährlich.
Hier geht es rein um die Sicherheit im Bezug auf die Aufrechterhaltung der Stromversorgung.
Die Sicherheit im Bezug auf den Schutz von Personen vor elektrischem Schlag oder Brand, erhält man hierbei durch die ständige Überwachung der Anlagen durch Elektrofachkräfte die mit den Schutzgeräten eines IT Netzes umgehen können.
Für eine Anlage in Händen eines elektrischen unbedarften ist dies absolut unzureichend.
Es ist ein Irrglaube, zu meinen der Kontakt einer Phase im IT Netz wäre ungefährlich, Gerade heute verwendete Technik mit Kompensationskondensatoren in jedem Netzteil ergibt eine kapazitive Einkopplung des Erdbezuges und damit eine Spannung von 115V gegen Erde die auch gefährliche Stabilität haben kann.
Eingebaute FI Schutzschalter sind in nur wenigen Fehlerfällen überhaupt wirksam.
Für eine Inselanlage unter Aufsicht von Laien kommt somit nur ein TN-S Netz mit entsprechender Erdung in Frage.
Nur wenn diese Erdung nicht sicher hergestellt werden kann (z.B. Wohnmobil etc.) muß man auf ein IT Netz zurückgreifen, dann sind aber Maßnahmen zur Kompensation der Netztypsichen Mankos um zu setzen, wie z.B. eine Regelmäßige Wartung und besonderes Augenmerk auf Schäden, sowie eine Abschaltung durch die Isolationsüberwachung schon beim ersten Fehler.