T
thorr
- Beiträge
- 19
- Probleme in der Wohnungselektrik
- #1
Hallo zusammen,
anschließend an die Diskussion in diesem Thread erläutere ich mal die Probleme, die ich in meiner Mietwohnung mit der Elektrik habe.
Angefangen hat meine Skepsis mit zwei Beobachtungen: An der Wohnungstür bzw. der Türklinke und dem Schloss habe ich ein "vibrierendes Gefühl" beim Darüberstreichen. Ein ähnliches Gefühl habe ich auf Oberflächen von Geräten, die am Strom sind.
Ich habe Beobachtung 1 an der Tür mal mit einem billigen Spannungsprüfer aus dem Baumarkt getestet und hatte ein leichtes Leuchten bei geringer Wechselspannung. Beobachtung 2 an Gerätegehäusen könnte wohl mit klassischer Nullung zusammenhängen, oder? Die liegt laut dem Elektriker in diesem Haus vor - wenn ich das richtig verstanden habe, liegen hier auch noch zweiadrige Leitungen.
Ich hatte irgendwo noch eine Steckerleiste mit Ground Check rumliegen (die hier von Vivanco) und habe die einfach mal aus Neugier ausprobiert: Die LED "Ground OK" blieb tatsächlich aus. Wenn ich an einer Steckdose daneben den Schutzleiter berühre, leuchtet "Ground OK" solange auf. Ist so ein Ground Check einer Steckerleiste so weit vertrauenswürdig, dass man sagen kann, dass hier tatsächlich ein Problem mit der Erdung vorliegt? Zusammen mit der klassischen Nullung müsste das ja bedeuten, dass der Schutzleiter in den Steckdosen gar nicht angeschlossen ist. Ein Problem mit dem PEN-Leite würde ich ja bemerken...
Daraufhin hatte ich meinem Vermieter Bescheid gegeben, der den Elektriker bestellt hat. Der war bereits da und sagte, da müsse "was gemacht" werden. Ich weiß aber noch nicht, was konkret, und wollte gerne einfach mal hören, was ihr dazu sagt.
PS: Das Haus dürfte aus den 50ern oder 60ern sein und die Elektrik sieht überall etwas notdürftig verlegt aus (teilweise über Putz, teilweise unter Putz verlegt; zum Teil offene Verteilerdosen). Mich hat das zusammen mit den aktuellen Problemen etwas neugierig gemacht, ich habe daher mal hinter eine Verschalung im Hausflur geschaut. Ein Foto davon habe ich angehängt - sieht für mich als Laie nicht sonderlich professionell aus, aber ich kann das auch nicht wirklich beurteilen (die lange Schiene sieht übrigens nur im Foto ein bisschen so aus, als wäre sie an der Wand befestigt; die hängt wie der Rest frei herum).
LG
anschließend an die Diskussion in diesem Thread erläutere ich mal die Probleme, die ich in meiner Mietwohnung mit der Elektrik habe.
Angefangen hat meine Skepsis mit zwei Beobachtungen: An der Wohnungstür bzw. der Türklinke und dem Schloss habe ich ein "vibrierendes Gefühl" beim Darüberstreichen. Ein ähnliches Gefühl habe ich auf Oberflächen von Geräten, die am Strom sind.
Ich habe Beobachtung 1 an der Tür mal mit einem billigen Spannungsprüfer aus dem Baumarkt getestet und hatte ein leichtes Leuchten bei geringer Wechselspannung. Beobachtung 2 an Gerätegehäusen könnte wohl mit klassischer Nullung zusammenhängen, oder? Die liegt laut dem Elektriker in diesem Haus vor - wenn ich das richtig verstanden habe, liegen hier auch noch zweiadrige Leitungen.
Ich hatte irgendwo noch eine Steckerleiste mit Ground Check rumliegen (die hier von Vivanco) und habe die einfach mal aus Neugier ausprobiert: Die LED "Ground OK" blieb tatsächlich aus. Wenn ich an einer Steckdose daneben den Schutzleiter berühre, leuchtet "Ground OK" solange auf. Ist so ein Ground Check einer Steckerleiste so weit vertrauenswürdig, dass man sagen kann, dass hier tatsächlich ein Problem mit der Erdung vorliegt? Zusammen mit der klassischen Nullung müsste das ja bedeuten, dass der Schutzleiter in den Steckdosen gar nicht angeschlossen ist. Ein Problem mit dem PEN-Leite würde ich ja bemerken...
Daraufhin hatte ich meinem Vermieter Bescheid gegeben, der den Elektriker bestellt hat. Der war bereits da und sagte, da müsse "was gemacht" werden. Ich weiß aber noch nicht, was konkret, und wollte gerne einfach mal hören, was ihr dazu sagt.
PS: Das Haus dürfte aus den 50ern oder 60ern sein und die Elektrik sieht überall etwas notdürftig verlegt aus (teilweise über Putz, teilweise unter Putz verlegt; zum Teil offene Verteilerdosen). Mich hat das zusammen mit den aktuellen Problemen etwas neugierig gemacht, ich habe daher mal hinter eine Verschalung im Hausflur geschaut. Ein Foto davon habe ich angehängt - sieht für mich als Laie nicht sonderlich professionell aus, aber ich kann das auch nicht wirklich beurteilen (die lange Schiene sieht übrigens nur im Foto ein bisschen so aus, als wäre sie an der Wand befestigt; die hängt wie der Rest frei herum).
LG
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: