Also,...
Strecke: 85m
Verlegung: in Rohr AP, teils auf Pritsche, größtenteils in Erde (70m)
angeschlossen: vier UV, Abgangssicherungen 3x25A bis 3x35A NH gL
Belastung: maximal 35A pro Phase, allerdings wegen Selektivität vermutlich mit mindestens 3x63A abzusichern (NH).
Zur Wahl stehen nun:
4x16mm² NYY-J RE (liegt bereits, ist mir aber zu "klein")
4x25mm² NYY-J RM
4x35mm² NYY-J SM
4x35mm² NAYY-J RE
4x50mm² NAYY-J SE
Anschluß direkt hinter Zähler, also noch "verfügbarer" Spannungsfall 3%.
Kommt an Kabelverteilersäule an, dort geht es an die einzelnen UV in den Gebäuden.
Längste UV-Zuleitung ca. 30m, 4x16mm² NYY-J, Absicherung 3x35 NH.
Welchen Kabeltyp würdet Ihr nehmen?
Lt. Berechnungen tendiere ich zu 4x35 NYY-J. Aber der Preis!!
Gruß,
Andreas