Schutzeinrichtungen bei Konstantstromquellen bei >120V DC

Diskutiere Schutzeinrichtungen bei Konstantstromquellen bei >120V DC im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe mir kann jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Folgender Sachverhalt: Ich möchte...
Jetzt gilt es für mich zu prüfen, ob
... die Schutzmaßahme "doppelte oder verstärkte Isolierung" nicht vollkommen ausreicht. (Hinweis: Unmöglich, da "typgeprüft" vorausgesetzt wird.)

Bei "Schutztrennung" reicht eine "einfache Trennung", wenn die Spannung nicht größer als 500V ist und eine Basisisolierung besteht.
 
So wie von EBC vorgeschlagen auf jeden Fall nicht.
Die Erdung des Sekundärnetztes ist wenn über den PE her zu stellen und auf keinen Fall über den N.
Beim Bruch des N ergibt sich sonst eine Gefahr die man vom PEN kennen sollte.
Der Neutralleiter darf Spannungen führen die gefährlich sein können.
 
Thema: Schutzeinrichtungen bei Konstantstromquellen bei >120V DC

Ähnliche Themen

Häufigste Brandursache in privaten Häusern und Wohnungen

Problem: hohe Impedanz Wechselrichter / zu geringer Kurzschlusstrom, um LS auszulösen

Autom. Umschaltung von Solar-Speicher auf öffentliches Netz

TN-C und TN-C-S System gemischt? (komplex)

Bestandsaufnahme UV, DLE(s) nachrüsten

Zurück
Oben