moin,
ein TN-S wird wohl schwer zubekommen sein da müsste man schon in der nähe des erzeugers wohnen. denn wenn ne 4-ader leitung mit PEN in den HAK geht und du da den PEN aufsplittest hast du ne'n TN-C-S Netz selbstverständlich!
Der sog. Haupt RCD ist ziemlich unsinnvoll (gelinde gesagt) wird ja auch leider im EFH-Bereich als "Hauptschalter" eingesetzt... stellt euch mal vor die damen und herren bewohner sind mal im urlaub, irgendein mini-fehler passiert der "Haupt-Fi" löst aus. und dann stinkt es nach 2wochen schlimm nach verwesung weil die Gefriertruhe und Kühlschrank abgetaut sind... schön is das wenn man nach hause kommt!