L
Loxodan
- Beiträge
- 163
Aah ok da sind wir beisammen, wusste nicht das es Mindestanforderungen an die Belastbarkeit gibt, kannte nur die 16mm2.Ne die TABs schreiben tatsächlich vor dass die Zuleitung zwischen HAK und Zähler MINDESTENS mit 63A belastbar sein muss (je nach verlegeart also mindestens 10mm2). Mehr geht natürlich immer, wenn du die 3m in 50mm2 legen möchtest und das in den HAK bekommst hält dich niemand davon ab
Nach neuesten TAB bei uns die ich jetzt umsetzen darf muss die aber "sichtbar" liegen um zu überprüfen das es auch keine "Fremdabzweigungen" im ungezählten Bereich gibt. Scheint wohl so das dies zugenommen hat, warum wohl
Nee mein 100A Wandler den ich jetzt noch unabgeschlossen im Keller stehen haben kann bis 35mm2 aufnehmen an den Klemmen, die werde ich auch legen um theoretisch auch meine 100A nutzen zu können, unabhängig davon wie diese Diskussion hier ausgehen wird.