Ich habe sogar gestern bei der Planung einer 2 Zimmer Küche Bad Wohnung kurz daran gedacht einen RCD für eine bestimmte Steckdose zu verbauen ;) aber die Idee dann zugunsten einer besseren Lösung verworfen
 
Nach DIN VDE 0100-410 ist ein Festanschluss eines Gerätes eine Ausnahme und darf durchaus im TN Netz ohne RCD <=30mA erfolgen.
Einfach aus dem Grund da es z.B Gefrierschränke gibt die einen zu Hohen Ableitstrom haben.
 
Und ich dachte ihr freut euch Mal dass ich wenigstens Mal kurz darüber nachgedacht habe einen zu verbauen :D
 
Es geht um eine Wohnung. Dort muß schon seit 16 Jahren die Badinstallation über RCD laufen, seit 2009 die Steckdosen und seit kurzen jeder leuchtenauslass.

Undf jetzt erzähl mir nicht so eine scheiße wie, "Das Bad bekommt keinen Strom, Steckdosen gibt es nicht, und Leuchtenauslässe auch nicht!"
 
@thecookie17 Geräte für den Anschluß an Steckdosen durch laien dürfen keinen höheren Ableitstrom als 4mA aufweisen.
höhere Ableitströme sind nur dann zulässig wenn zusätzlich ein Potentialausgleich für das Gerät erfolgt, was weder laienbedienbar wäre noch in einer Wohnung praktikabel.
Geräte mit hohen Betriebsmäßigen Ableitströmen gibt es nur in der Industrie, Rechenzentren und ähnlichem.

Abgesehen davon kenn ich bis jetzt keine Wohnung in der ein FI durch zu hohe betriebsmäßige Ableitströme ausgelöst hätte.
 
Ich habe sogar gestern bei der Planung einer 2 Zimmer Küche Bad Wohnung kurz daran gedacht einen RCD für eine bestimmte Steckdose zu verbauen ;) aber die Idee dann zugunsten einer besseren Lösung verworfen


Wie ist dass denn passiert?

Lukas
 
Wie ist dass denn passiert?

Lukas

Ach es ging um ein Bad für zwei betagte Leute ( also wohl auch zittrige menschen). Aber es lohnt sich nicht hier weiter zu diskutieren sonst muss wieder wer weinen xD
 
Das hat doch nix mit weinen zu tun!

Wir haben in Deutschland Regeln geschaffen, an die man sich zu halten hat.
Wenn du privat davon abweichst, ist das grundsätzlich dein Problem.
Schlimm finde ich, sich in einem Forum penetrant damit zu brüsten, und noch schlimmer, das ratsuchende Laien dich Troll nicht von jemandem unterscheiden können, welcher einen brauchbaren Rat gibt! Also lass es doch bitte einfach!

Und erzähl jetzt nicht, das die betagten Leute sich die 20 Euro Mehrkosten für den FI nicht leisten können, und deshalb nun ihr Bad nicht umbauen!
 
@lukasl wenn du es wissen willst Scheibe mir eine PN
@ego1 wer sagt den dass es ein Umbau ist ;)
 
@thecookie17 Geräte für den Anschluß an Steckdosen durch laien dürfen keinen höheren Ableitstrom als 4mA aufweisen.
höhere Ableitströme sind nur dann zulässig wenn zusätzlich ein Potentialausgleich für das Gerät erfolgt, was weder laienbedienbar wäre noch in einer Wohnung praktikabel.
Geräte mit hohen Betriebsmäßigen Ableitströmen gibt es nur in der Industrie, Rechenzentren und ähnlichem.

Abgesehen davon kenn ich bis jetzt keine Wohnung in der ein FI durch zu hohe betriebsmäßige Ableitströme ausgelöst hätte.
Ich meinte damit auch Geräte, die dies erfordern. Ich finde einen Einsatz eines RCDs sehr sinnvoll, wollte nur nochmal auf die Ausnahme eingehen. Von einem Zusätzlichen PA habe ich aber nichts gelesen, ist das neu? Ich kenne aufjedenfall Anlagen bei denen zb. der E-Herd vom RCD Schutz ausgenommen ist. Ich habe nicht gesagt, dass ich das Sinnvoll oder Gut finde.
 
Es geht um eine Wohnung. Dort muß schon seit 36 Jahren die Badinstallation über RCD laufen, seit 2009 die Steckdosen und seit kurzen jeder leuchtenauslass.

Undf jetzt erzähl mir nicht so eine scheiße wie, "Das Bad bekommt keinen Strom, Steckdosen gibt es nicht, und Leuchtenauslässe auch nicht!"
 
Ich hatte es creativex bereits mitgeteilt dass ein Bad einen RCD haben muss, egal was daran angeschlossen wird.
Auch ein Festanschluss erbraucht eine Gerätedose die man aber schnell auch gegen eine Steckdose austauschen kann.
Da sich in diesem Bad auch eine Waschmaschine befinden wird die eine Steckdose benötigt, greift als trotz allen die FI-Pflicht auch wenn er das nicht wahrhaben will.
Gerade da wo alte Leute wohnen, ist die FI-Pflicht besonders angebracht und das auch für die gesamte Wohnung die ja ein neuerrichtetes Altenteil werden soll.
 
@thecookie

Bitte lass es mich zu berichtigen, wenn du keine ahnung hast. Bis 2004 war es zulässig, ein Bad ohne Steckdose auch ohne FI zu Installieren!
 
@thecookie

Bitte lass es mich zu berichtigen, wenn du keine ahnung hast. Bis 2004 war es zulässig, ein Bad ohne Steckdose auch ohne FI zu Installieren!
Stimmt leider nicht.
Wenn da wegen der fehlenden Steckdose ein Spiegelschrank mit eingebauter Steckdose über dem Waschtisch montiert wird oder eine später von der vorhandenen Installation abgezweigt wird dann greift die Pflicht die Anlage über einem RCD zusätzlich abzusichern. Und das war schon seit 1984 so gewesen.
Also lieber gleich alles richtig machen.
Nur heute ist es ja egal weil alles über RCD angeschlossen werden muss und nicht nur das Bad.
 
Ja. Sicher. Und? Derjenige hat nunmal dann für einen FI zu sorgen.
Das Problem gibt es im bestand ja noch zu genüge!
 