Hallo !
Bezugnehmend auf Teil 1:
Ich würde gerne die Licht/Kraftverteilungen stark dezentralisieren. Ein konsultuerter Elektromeister möchte gerne Schaltschränke aufstellen, wir hätten gerne diese Hensel-Kästen ("MI").
Der Betriebsleiter braucht jeden Meter Platz an den Wänden, da stehen Regale.
Ein Schrank baut tief. Wenn die Jungs da mit dem Stapler vorbeidonnern ...
Ein Schrank hat Türen. Die sind nach drei Stunden mit Zeugs zugestellt.
"Eben 'mal reingucken" geht nicht.
Die Hensel - Sachen sind von erstlassiger Qualität.
Hensel produziert vor allen Dingen hier in Deutschland.
Im Notfall kann man sich auch schonmal eine Komponente in Lennestadt abholen.
Der Meister bemerkt, zu Recht: "Die Wärmeableitung eines großen Schrankes ist besser".
Der Meister meint auch, "Den Schrank lasse ich von meinem Schaltschrankbauer machen, der macht mir auch die Hochspannungsprüfung". Wie nun ?
Bei vorgefertigten Hensel-Verteilern muß man doch keine Hochspannungsprüfung durchführen ?
Ordentlich geerdete Schaltschränke bspw. von RITTAL müssen einer Hochspannungsprüfung unterzogen werden ?
Und die kann ein Elektromeister nicht durchführen ?
Der Elektromeister möchte gern drei Schaltschränke, ich hätte gern fünf Unterverteilungen mit je zwei HENSEL-MI - Gehäüsen (600 x 600 und 600 x 300 mm) für je etwa 8 Drehstrommaschinen und 20 Wechselstromkreise.
Das ganze auf einem Montagerahmen.
Die Dezentralisierung AUCH mit dem Hintergedanken, daß man einzelne Bereiche seperat freischalten kann, ohne den halben Betrieb lahmzulegen.
Aber: Für Argumente und Warnungen bin ich empfänglich.
Bezugnehmend auf Teil 1:
Ich würde gerne die Licht/Kraftverteilungen stark dezentralisieren. Ein konsultuerter Elektromeister möchte gerne Schaltschränke aufstellen, wir hätten gerne diese Hensel-Kästen ("MI").
Der Betriebsleiter braucht jeden Meter Platz an den Wänden, da stehen Regale.
Ein Schrank baut tief. Wenn die Jungs da mit dem Stapler vorbeidonnern ...
Ein Schrank hat Türen. Die sind nach drei Stunden mit Zeugs zugestellt.
"Eben 'mal reingucken" geht nicht.
Die Hensel - Sachen sind von erstlassiger Qualität.
Hensel produziert vor allen Dingen hier in Deutschland.
Im Notfall kann man sich auch schonmal eine Komponente in Lennestadt abholen.
Der Meister bemerkt, zu Recht: "Die Wärmeableitung eines großen Schrankes ist besser".
Der Meister meint auch, "Den Schrank lasse ich von meinem Schaltschrankbauer machen, der macht mir auch die Hochspannungsprüfung". Wie nun ?
Bei vorgefertigten Hensel-Verteilern muß man doch keine Hochspannungsprüfung durchführen ?
Ordentlich geerdete Schaltschränke bspw. von RITTAL müssen einer Hochspannungsprüfung unterzogen werden ?
Und die kann ein Elektromeister nicht durchführen ?
Der Elektromeister möchte gern drei Schaltschränke, ich hätte gern fünf Unterverteilungen mit je zwei HENSEL-MI - Gehäüsen (600 x 600 und 600 x 300 mm) für je etwa 8 Drehstrommaschinen und 20 Wechselstromkreise.
Das ganze auf einem Montagerahmen.
Die Dezentralisierung AUCH mit dem Hintergedanken, daß man einzelne Bereiche seperat freischalten kann, ohne den halben Betrieb lahmzulegen.
Aber: Für Argumente und Warnungen bin ich empfänglich.