Die 400v kamen nicht nach auftrennen des pe und n sondern nach aussichern eines Automaten.
Wo jetzt der verbindungsfehler liegt das kann ich leider nicht sagen
Ich dachte du hast das mit der Sternpunktverschiebung verstanden!?
Vermutlich war der N gar nicht korrekt angeschlossen, sondern hat nur funktioniert, weil n und PE verbunden waren. Durch das Auftrennen von N und Pe hast du den Neutralleiter dann endgültig getrennt von der Anlage, dass bewirkt dann einen schwebenden Sternpunkt, der nicht auffällt, sofern alle Phasen gleichmäßig belastet sind. Solltet jetzt aber eine Schieflast auftreten, wenn z.B ein Verbraucher ein oder aus ausgeschaltet wird, verschiebt sich der Sternpunkt. Nun hast du z.B 100 Volt auf der einen Phase und 300 Volt auf der anderen Phase. Das die Maschinen pulsierend an und wieder ausgegangen sind, spricht dafür, dass die Spannung nicht mehr gepasst hat, z.B nur noch 100 Volt war.
Stell dir das mit der Schieflast mal so vor: Du hast eine Wäschespinne die nur ganz locker im Boden steckt. Sind alle Seiten der Wäschespinne gleichmäßig belastet, hält die Spinne und der Abstand zum Boden (entspricht hierbei der Spannung) ist überall gleich. Nimmst du jetzt die Wäsche von der einen Seite ab (Abschalten einer Sicherung bzw Ausschalten eines Gerätes) kippt die Spinne nach vorne und der Abstand zum Boden wird auf der Seite länger (300V) und auf der anderen Seite kürzer (100V). Hättest du einen funktionerenden Neutralleiter würde die ganze Schiefllast in die Mitte der Spinne abgeleitet werden und der Abstand zum Boden (Spannung) bleibt an allen Seiten gleich. Ich hoffe das ich als Nicht Elektriker das verständlich erklären konnte
Wenn ich das richtig erkenne, ist die Zuleitung nur 4 adrig, als NYM-O ausgeführt???
Du kannst von Glück sagen, daß der PEN hier erst auf die PE Schiene geht, ansonsten hättest Du die wichtigste Schutzmaßnahme außer Kraft gesetzt was zu lebensgefährlichen Unfällen hätte führen können.
Der FI hat ja durch sein Auslösen schon einen ernst zu nehmenden Defekt angezeigt, ohne PE lebensgefährlich.
Durch den Fehlenden N ergaben sich dann erst mal nur technische Defekte.
Es ist unverantwortlich ohne ausreichende Fachkenntnis und ohne auch nur einen Ansatz an Messung an elektrischen Anlagen herum zu schrauben.
Wenn da noch wie von mir vermutet ein TN-C Netz als Speisung des Kastens dient ist das auch zu bereinigen.
Aufgrund der Überspannungen ist die ganze Anlage messtechnisch zu prüfen.
Und natürlich geht der Überspannungsschutz dabei kaputt, der kann vielleicht 30kA Ableiten aber nicht den Zeitraum von mehreren Minuten.
Das ist ein Typ 2 Ableiter der ist dazu gedacht um kurze Überspannungsimpulse ab zu leiten.
Das auslösen des FI ist muß aber irgendeinen Grund gehabt haben!
Zudem Zeitpunkt war ja die Brücke zwischen N und PE noch nicht entfernt, der fehlende N der Zuleitung kommt also dafür nicht in Frage.
Wie auch immer:
Ich hoffe die Brücke ist nicht wieder eingesetzt worden, und stattdessen geschaut worden, warum der separate PE "schlechte Werte" hat?
Immerhin darf die Verteilung in Schutzklasse I nur im TN-System betrieben werden, ein TT-System als Grund scheidet somit aus, bzw. wenn dies doch so ist, muß der Verteilung ein selektiver FI vorgeschaltet werden!
Naja eigentlich schon den der Strom ist dann teilweise über den Pe geflossen und somit am Fi vorbei ergo Fehlerstrom
Das ist die Folge, aber aus welchem Grund fließt der Strom da? Er sollte im Normalfall dort ja nicht fließen.Hab ich eine Nachricht weiter oben erklärt wie ich mir meine Theses erkläre.
Was soll ich jetzt noch Fehler suchen wenn der FI jetzt oben bleibt
Die Maschine hat somit KEINEN Fehler wie vorher auch schon von Jemanden angenommen.
Es ist mir eigentlich Wumpe ob du suchst oder nicht, aber diese Aussage
lässt sich ganz einfach physikalich nicht halten. Es ist ein Fehler dagewesen, oder jemand hat den FI von Hand ausgemacht!
Mehr wollte ich dir nicht erklären.