Guten Tag,
Thema aus Österreich aber ist Länderunabhängig.
Ich plane eine 8kW E-Tankstelle bei mir in der Garage. Erlaubnis und so weiter habe ich.
Folgendes Szenario:
Wohnung ist mit 25A gesichert vor dem SmartMeter. Der Elektriker würde dann nach dem Zähler abzweigen und mit eigenem LS-FI-Schalter, Kennlinie C, 13A, 30mA, 106,89 3+N, Typ A als auch D02-Lasttrennschalter ARROW S, 3-polig, 39,95 25A über eine 5x6mm2 in die Garage an die Wallbox gehen um diese mit den maximal erlaubten 8kW zu versorgen.
Nun meine Fragen:
Habe ich dann noch genug Leistung für die Wohnung zu Verfügung?
Wenn ja sind es die 25-13=12A?
Wenn ich in der Wohnung und an der Ladestation gemeinsam mehr als die 25A der Vorzählersicherung ziehe, stehe ich dann im dunklen weil die Schmelzsicherungen vor dem Zähler fallen?
Funktioniert dies wirklich? Elektriker meinte das geht alles so.
Wenn nein muss ich beim EVU eine Erhöhung der Vorzählersicherung beantragen?
Oder kann ich nur Nachts laden oder muss gar auf nur 4kW limitieren?
Wäre für Rat sehr dankbar.
Lg
DerFuchs
Thema aus Österreich aber ist Länderunabhängig.
Ich plane eine 8kW E-Tankstelle bei mir in der Garage. Erlaubnis und so weiter habe ich.
Folgendes Szenario:
Wohnung ist mit 25A gesichert vor dem SmartMeter. Der Elektriker würde dann nach dem Zähler abzweigen und mit eigenem LS-FI-Schalter, Kennlinie C, 13A, 30mA, 106,89 3+N, Typ A als auch D02-Lasttrennschalter ARROW S, 3-polig, 39,95 25A über eine 5x6mm2 in die Garage an die Wallbox gehen um diese mit den maximal erlaubten 8kW zu versorgen.
Nun meine Fragen:
Habe ich dann noch genug Leistung für die Wohnung zu Verfügung?
Wenn ja sind es die 25-13=12A?
Wenn ich in der Wohnung und an der Ladestation gemeinsam mehr als die 25A der Vorzählersicherung ziehe, stehe ich dann im dunklen weil die Schmelzsicherungen vor dem Zähler fallen?
Funktioniert dies wirklich? Elektriker meinte das geht alles so.
Wenn nein muss ich beim EVU eine Erhöhung der Vorzählersicherung beantragen?
Oder kann ich nur Nachts laden oder muss gar auf nur 4kW limitieren?
Wäre für Rat sehr dankbar.
Lg
DerFuchs