N
northcup
- Beiträge
- 18
Hallo Fenta,
ich hab mich mal mit den Formeln fuer die Querschnittsberechnung befasst. Danke fuer Deine Statements. Das fordert mich heraus
In meinen Unterlagen wird das Problem so beschrieben, dass durch ausreichenden Leitungsquerschnitt der Spannungsabfall begrenzt und pauschal mit 3 v.H. berechnet wird. Die Formel lautet P X L / 0.03 X U2 X K. Also laenge der Leitung mal Leistung durch Spannung zum Quadrat mal 3 v.H. mal 56 (Leitungskoeffizient von Kupfer).
Daraus folgert, dass nicht zwangslaeufig die Spannung abfaellt - sondern dass es darauf ankommt, welche Leistung ich ueber die Strecke schicke.
Bei kleiner Leistung (<= 12 Watt fuer eine Energiespar-Lampe) habe ich bei einem Querschnitt von 1,5 mm2 eine Strecke von 30 Metern zur Verfuegung (bei 3% Spannungsverlust !). Das reicht mir voellig.
Ich habe mal eine Frage an Dich, die meine Unterlagen nicht hergeben. Mit welcher Groessen muss ich die Sicherungsautomaten dimensionieren. Leider habe ich die VDE 0298 Teil 4 nicht zur Verfuegung.
Vielen Dank,
Klaus Schulz
ich hab mich mal mit den Formeln fuer die Querschnittsberechnung befasst. Danke fuer Deine Statements. Das fordert mich heraus
In meinen Unterlagen wird das Problem so beschrieben, dass durch ausreichenden Leitungsquerschnitt der Spannungsabfall begrenzt und pauschal mit 3 v.H. berechnet wird. Die Formel lautet P X L / 0.03 X U2 X K. Also laenge der Leitung mal Leistung durch Spannung zum Quadrat mal 3 v.H. mal 56 (Leitungskoeffizient von Kupfer).
Daraus folgert, dass nicht zwangslaeufig die Spannung abfaellt - sondern dass es darauf ankommt, welche Leistung ich ueber die Strecke schicke.
Bei kleiner Leistung (<= 12 Watt fuer eine Energiespar-Lampe) habe ich bei einem Querschnitt von 1,5 mm2 eine Strecke von 30 Metern zur Verfuegung (bei 3% Spannungsverlust !). Das reicht mir voellig.
Ich habe mal eine Frage an Dich, die meine Unterlagen nicht hergeben. Mit welcher Groessen muss ich die Sicherungsautomaten dimensionieren. Leider habe ich die VDE 0298 Teil 4 nicht zur Verfuegung.
Vielen Dank,
Klaus Schulz