3fach-LS-Automaten

Diskutiere 3fach-LS-Automaten im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Müssen 3fach-LS-Automaten zwingend als Block gekauft werden, oder gibts die Hebelverbindung auch einzeln für vorhandene SingleAutomaten...
  • Ersteller SchaffeSchaffeHäusleBaue
  • Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

SchaffeSchaffeHäusleBaue

Beiträge
18
Hallo

Müssen 3fach-LS-Automaten zwingend als Block gekauft werden,
oder gibts die Hebelverbindung auch einzeln für vorhandene SingleAutomaten (ABB)?

Danke
 
Die Automaten sind "intern" gebrückt, die Verbindung der Hebel ist nur damit man auch von Hand allpolig abschalten kann.

Es ist allein deshalb notwendig die Automaten intern zu verbinden da wegen der Freiauslösung allpolig getrennt werden muss AUCH WENN der Hebel mechanisch oben gehalten wird. Das kann durch einfaches verbinden von 3 einzelnen Automaten nicht mehr gegeben sein, und ich bezweifle auch das die Kraft eines "fallenden" Automaten ausreicht um die anderen beiden mitzuziehen.

MfG

Marcel D.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: 3fach-LS-Automaten
Zurück
Oben