1. Für jeden E-Herd sollte ein FI vorhanden sein, mit dem die allpolige Abschaltmöglichkeit gegeben ist.Octavian1977 schrieb:Also dreipoliger LSS für den Herd, die Version mit dem Warnhinweis ist immer die schlechtere Version, da so was gerne verblasst, verschwindet, oder übersehen wird.
2. Du weißt genau so wie ich, dass mit dieser VDE etwas anderes gemeint ist, als ein E-Herd. Ein E-Herd hat eine Drehstromversorgung. Und jede Fachkraft weiß, dass eine Drehstromversorgung 3 Außenleiter hat.
Oder versiehst du einen Zählerschrank auch mit einem entsprechenden Hinweis, da er über 3 HAK-Sicherungen versorgt wird. :roll: