L
laniyah
Guest
Hallo,
Ich habe (bitte nicht groß belehren) versucht gestern den Herd anzuschließen.
Eigentlich hatte ich sowas bisher immer richtig hinbekommen.
Nunja.
Mein Ceranfeld (autark, Backhofen ist mit normalen Stecker woanders angeschlossen) hat 2 Phasen (L1, L2) und N und PE
(schwarz, braun, grün/gelb, blau)
An der Dose in der Wand habe ich ebenfalls nur 4 Kabel gefunden. (Was mich verwunderte, ist das an der Erdung nichts angeschlossen war in der)
(schwarz, braun, grün/gelb, blau)
Mein Verbindungskabel hat 5 Kabel (schwarz, schwarz, braun, grün/gelb, blau)
Nun dachte ich, mache es wie vorher in der alten Wohnung. Farbe an Farbe, ein schwarzes bleibt einfach über und es geht..
ABER, es kam wie es kommen musste.
Alles verbunden, Sicherungen wieder rein und Herd leuchtete und dann anschalten und dann BUMM/Knall und rauch aus dem Ceranfeld. Sicherung ist NICHT rausgesprungen, sondern drin geblieben.
Herd wahrscheinlich Schrott?
Kann es sein, dass das Kabel in der Dose falsch angeschlossen war? also das blau aus der Dose eine PHase war und nicht die N bzw. PE?? (Da es an der grauen Klemme ist) Habe natürlich nicht nachgemessen)
Anbei Bilder:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20160116115235i4gwmt7z2f.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201601161153521u4z9btcdr.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20160116115358xw47rudv0o.jpg
Ich habe (bitte nicht groß belehren) versucht gestern den Herd anzuschließen.
Eigentlich hatte ich sowas bisher immer richtig hinbekommen.
Nunja.
Mein Ceranfeld (autark, Backhofen ist mit normalen Stecker woanders angeschlossen) hat 2 Phasen (L1, L2) und N und PE
(schwarz, braun, grün/gelb, blau)
An der Dose in der Wand habe ich ebenfalls nur 4 Kabel gefunden. (Was mich verwunderte, ist das an der Erdung nichts angeschlossen war in der)
(schwarz, braun, grün/gelb, blau)
Mein Verbindungskabel hat 5 Kabel (schwarz, schwarz, braun, grün/gelb, blau)
Nun dachte ich, mache es wie vorher in der alten Wohnung. Farbe an Farbe, ein schwarzes bleibt einfach über und es geht..
ABER, es kam wie es kommen musste.
Alles verbunden, Sicherungen wieder rein und Herd leuchtete und dann anschalten und dann BUMM/Knall und rauch aus dem Ceranfeld. Sicherung ist NICHT rausgesprungen, sondern drin geblieben.
Herd wahrscheinlich Schrott?
Kann es sein, dass das Kabel in der Dose falsch angeschlossen war? also das blau aus der Dose eine PHase war und nicht die N bzw. PE?? (Da es an der grauen Klemme ist) Habe natürlich nicht nachgemessen)
Anbei Bilder:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20160116115235i4gwmt7z2f.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201601161153521u4z9btcdr.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20160116115358xw47rudv0o.jpg