Nein.
Die Sicherung ist nicht leistungsbegrenzend, sondern löst bei Überstrom nach einer Zeitfunktion aus.
Deren Aufgabe ist der Leitungsschutz.
Eine 20A Sicherung löst z.B. bei 29A erst nach einer Stunde aus.
Zusätzlich sind Stromkreise so zu dimensionieren, daß es bei der angedachten Nutzung nicht zu Überlasten kommt.
Der Anschluß eines 11kW Herdes an Wechselstrom ist zwar vom Gerätehersteller zugelassen und er liefert auch ein Anschlußbild dazu, in deutschen Netzen ist dies aber nicht zulässig.
Es gibt zumindest von NEFF einen Typ den man in der Steuerung in der Leistung begrenzen kann.
Dein Vermieter wäre eigentlich verpflichtet Dir Drehstrom zur Verfügung zu stellen, da ein Betrieb eines heute üblichen Herdes nicht ohne Einschränkungen möglich und nicht zulässig ist.
Die Sicherung ist nicht leistungsbegrenzend, sondern löst bei Überstrom nach einer Zeitfunktion aus.
Deren Aufgabe ist der Leitungsschutz.
Eine 20A Sicherung löst z.B. bei 29A erst nach einer Stunde aus.
Zusätzlich sind Stromkreise so zu dimensionieren, daß es bei der angedachten Nutzung nicht zu Überlasten kommt.
Der Anschluß eines 11kW Herdes an Wechselstrom ist zwar vom Gerätehersteller zugelassen und er liefert auch ein Anschlußbild dazu, in deutschen Netzen ist dies aber nicht zulässig.
Es gibt zumindest von NEFF einen Typ den man in der Steuerung in der Leistung begrenzen kann.
Dein Vermieter wäre eigentlich verpflichtet Dir Drehstrom zur Verfügung zu stellen, da ein Betrieb eines heute üblichen Herdes nicht ohne Einschränkungen möglich und nicht zulässig ist.