Anschluß 20kw über eine 2,5mm2 Leitung? Kriminell!

Diskutiere Anschluß 20kw über eine 2,5mm2 Leitung? Kriminell! im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute wollte mal eure Meinung einholen! Was sagt ihr denn dazu. Ich wurde(Privat) :oops: zu eine öffentlichen Einrichtung (Feriencamp)...

  1. #1 ckaione, 04.04.2005
    ckaione

    ckaione

    Dabei seit:
    04.04.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute wollte mal eure Meinung einholen!
    Was sagt ihr denn dazu.
    Ich wurde(Privat) :oops: zu eine öffentlichen Einrichtung (Feriencamp) gerufen weil Herd defekt war.
    Also ich hin. Und was mußte meine müden AUgen sehen.
    Eine Großküchenherd 11kw und ein Hans Dampf (Dampfofen) 9kw wurde über eine Verteilerdose zusammen an einer Herdanschlußdose mit einer 2,5mm2 Zuleitung betrieben.Achso und das auch nicht gleich die Sicherungen kommen wurde es mit 35A gl abgesichert :roll:
    Ich habe die Herddose geöffnet, sie ist total abgebrannt und schwarz und sogar alle Klemmstellen verglüht.
    Jetzt kommt es aber,die Fachfirma die das Installiert hat (Gewährleistung) will bloß die Herdanschlußdose wechseln.Ihr Argument war ist bloß wegen der Feuchtigkeit passiert! Na Prostmahlzeit
    Also ich hätte noch ein 4mm2 hingezogen nur für den Herd.Und die 2,5mm2 Leitung für den Hanz Dampf !
    Bis zur Verteilung sind es ca 15m.

    Was sagt ihr dazu,kann es sowas geben.
    Ihr werdet sagen dann mach du es doch!
    Bin ja auch Elektriker,aber leider keine Firma.So das ich keine Rechnung schreiben kann.

    Am Mittwoch kommen die und wollen die Dose wechseln.
    Werde mal hinfahren und fragen ob sie das für richtig halten was sie da machen!
     
  2. #2 wolli1982, 05.04.2005
    wolli1982

    wolli1982

    Dabei seit:
    02.03.2005
    Beiträge:
    295
    Zustimmungen:
    0
    rufe noch das TV zur hilfe dann können mehr leute über so eine trottel firma lachen!!
     
  3. #3 titus78, 13.05.2005
    titus78

    titus78

    Dabei seit:
    02.05.2005
    Beiträge:
    237
    Zustimmungen:
    0
    das ist ja schon kriminell....
    wissen die eigentlich das sie sich Rechtlich Strafbar gemacht haben....
    Den Ihr Meister gehört in den BAU......

    Sorry aber für solche Fahrlässigkeit habe ich kein Verständnis das sind nämlich die deppen die den Ruf des Handwerks kaputt machen......

    Das darf ich gar nicht meinrm Prüfer erzählen....
     
Thema:

Anschluß 20kw über eine 2,5mm2 Leitung? Kriminell!

Die Seite wird geladen...

Anschluß 20kw über eine 2,5mm2 Leitung? Kriminell! - Ähnliche Themen

  1. Sicherungskasten Leitungsanschluss

    Sicherungskasten Leitungsanschluss: Hallo, ich bin neu hier, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein Garten übernommen und habe leider kein Strom, im Sicherungskasten die...
  2. Abisolieren nicht benötigter Strom Anschlüsse

    Abisolieren nicht benötigter Strom Anschlüsse: Guten Morgen Ich hab 2 Schalter vor der Haustüre, der eine ist für das Licht, der andere für die Türklingel. Beide Schalter sind untereinander...
  3. Anschluss Lichtschalter

    Anschluss Lichtschalter: Hallo zusammen, Ich habe mir einen neuen Lichtschalter gekauft um mein Licht per Alexa steuern zu können. Dabei handelt es sich um den...
  4. Suche Digital-Thermostat mit Anschlüsse (NO,NC,C,L,N)

    Suche Digital-Thermostat mit Anschlüsse (NO,NC,C,L,N): Hallo Ich suche ein Digital Thermostat, eventuell mit WIFI. Das alte Thermostat hat die Anschlüsse NO,NC,C,N,L siehe auch Fotos.
  5. Vodafone Kabelanschluss, Potentialausgleich?

    Vodafone Kabelanschluss, Potentialausgleich?: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus gekauft und der ehemalige Besitzer hat uns glaubhaft vermittelt, dass der Kabelanschluss mit dem...